Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!  (Luettu 32431 kertaa)

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« : 26.01.10 - klo:20:19 »
Olen jo jonkun aikaa ihmetellyt kun yksi yläkerran makuuhuoneista on kylmä, n. 17-18C. Huoneessa on kaksi lattialämmityspiiriä jotka molemmat on täysin auki tukista, myös tukin säätö täysin auki (3 tukkia samassa kierrossa)

Nyt vasta sain aikaiseksi oikein kunnon mittarilla mitata piirien lämpötilat tukissa. Ja tulokset ihmetyttävät!
Huoneen toinen (ulompi piiri) on 32C / 30C meno / paluu, ihan OK
Huoneen sisempi piiri on 26C / 26 C meno / paluu, EI OK
Koko kierron lämpötilat on 34C / 30C meno/ paluu, siis heti lämpöpumpun jälkeen.

Tarkoittaako tällaiset lämpötilat sitä että tuossa sisemmässä piirissä ei liiku vesi ollenkaan? Tuo 26C lienee se lämpötila mikä siellä tukin vieressä on yleensäkin.

En keksi muuta kuin että tässä piirissä ei vesi virtaa eikä siis lämmitäkään yhtään!? Voiko piirissä oleva ilma tehdä tällaista vai mikä neuvoksi??



Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #1 : 26.01.10 - klo:20:34 »
Jos olet 100% varma, että piirit ovat tuosta tilasta ja siis merkitty tukille oikein on varmaan ilmaushommia tiedossa.
Tulee vaan mieleen, että järjestelmän toimittajalla on vastuu toiminnasta ja voit soitella sieltä takuuhuoltoa.

Jälleen muistutan uudisrakentajia:
JOS JAKOTUKISSA OLISI VIRTAUSMITTARIT, JOTKA TULISI KAIKISSA NYKYAIKAISISSA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMISSÄ OLLA, OLISI HELPPO TODETA VIRTAAKO VAI EI.  >:(
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #2 : 26.01.10 - klo:21:33 »
Juu, minua tuo kehoitus ei koske  :)  kun talo tuli hankittua valmiina ongelmineen päivineen.
Muuten kyllä kiinnostaisi nuo virtausmittarit, mutta onko sellaisia Nereuksen järjestelmissä? En ole löytänyt heidän kotisivuiltaan mitään siihen viittaavaa. Ja sellaisen asennus olemassaolevaan systeemiin vaatinee sitten putkimiehen :(

100% varma ei kyllä voi olla mistään, on talon dokumentit vähän "epäluotettavan oloisia" mutta kyllä oletus on että oikeita piirejä kopeloin. Ja vaikka ei olisikaan niin kyllä kuitenkin piirin lämpötila pitäisi olla korkeampi kun säätö on täysin auki.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #3 : 26.01.10 - klo:21:53 »
Ok. Tuo muuttaa tilanteen. Katso että lämmitysverkostossa on painetta joku 1-1,5. Kiertovesipumppu saattaa myös olla liian pienellä. Ilmaa en usko vanhemmassa talossa olevan.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #4 : 26.01.10 - klo:22:05 »
Peine on tuossa haarukassa ja pumppu uusinta Grundfos itsesäätyvää mallia, koitettu on ajaa täysillä myös.

Sen verran taustaa että talo on 10v vanha mutta maalämpö vasta 1,5v. Ja lämmityssysteemissä oli reilusti ilmaa silloin kun taloa ostettiin, oikein kuuli kun putket paukkui. Talomyyjä olevinaan osasi ilmata ja tehtiin sitä hänen kanssa yhdessä -eikä mitään parannusta, ehkä jopa huononi, ei vaikuttanu olevan äijä niin varma asiastaan.
Maalämpöä laitettaessa putkimies tietty tyhjensi kierron ja ilmasi täytön yhetydessä MUTTA hän sulki kaikki jakotuki ennen tyhjennystä jolloin säästyi alapiirien tyhjentämisestä ja sen myötä ilmaamisesta.
Minkäänlaista ääntä tms. joka viittaisi että systeemissä on ilmaa ei ole kuulunut enää sen jälkeen. Mutta kuten sanottua, alapiirit ei ole ilmattu.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #5 : 27.01.10 - klo:08:07 »
Ilmaus on kyllä ihan nätti homma tehdä. Joku kaveriksi että pitää paineen ylhäällä.
- jakotukit kiinni suluista meno/paluu
- alakerran tukilta kaikki piirit kiinni ja säätöasetus ylös.
- tukin paluupuolen sulku auki.
- menopuolen tukin päästä ilmausyhde auki ja vesi ämpäriin.
- yksi piiri kerrallaan avataan ja ilmataan. Ilman tuleminen kyllä kuuluu rykimisenä. Kun tulee tasaisesti=>kiinni ja seuraava auki.
- kun jakotukki ilmattu paluu sulku kiinni.
- toinen tukki samalla periaatteella.
- Sitten avataan kaikki piiritaiempiin säätöihin ja sulut myös auki.

Ylimmässä kohdassa on hyvä olla autom. ilmanpoistaja joka kannattaa vuoden päästä laittaa kiinni, ettei ala vuotamaan väärään paikkaan.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Bi0s

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #6 : 28.01.10 - klo:21:33 »
Lainaus
Jälleen muistutan uudisrakentajia:
JOS JAKOTUKISSA OLISI VIRTAUSMITTARIT, JOTKA TULISI KAIKISSA NYKYAIKAISISSA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMISSÄ OLLA, OLISI HELPPO TODETA VIRTAAKO VAI EI.  >:(

Joo onhan ne ihan kivat kun ne on uudet, mutta jo parin vuoden päästä ne on jumissa ..

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #7 : 28.01.10 - klo:22:31 »
Lainaus
Lainaus
Jälleen muistutan uudisrakentajia:
JOS JAKOTUKISSA OLISI VIRTAUSMITTARIT, JOTKA TULISI KAIKISSA NYKYAIKAISISSA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMISSÄ OLLA, OLISI HELPPO TODETA VIRTAAKO VAI EI.  >:(

Joo onhan ne ihan kivat kun ne on uudet, mutta jo parin vuoden päästä ne on jumissa ..

Käyttää irti ja puhdistaa jos jää jumiin. Pysyn mielipiteessäni  8-)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #8 : 01.02.10 - klo:11:24 »
Siis kertokaa ihmeessä näistä tukkien/ piirien virtausmittareista!

Voiko niitä noin vaan itse asentaa/ irroittaa (ei putkimiestarvetta)?

Missä hintaluokassa pyörii?

Mikä mittatarkkuus näissä on? Pitääkö kalibroida jotenkin vai näyttääkö heti vaan oikein?

Vai näkeekö ainoastaan virtaako vaiko eikö virtaa ?




Poissa krosing

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 101
  • Thermia Optimum 12kW+TIP 100L+210m kaivo -10/2008
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #9 : 01.02.10 - klo:11:28 »
Meinasin tässä yksi ilta aloittaa sen piirin ilmauksen ja aloitin termostaattien poistamisella jotta saisi piirit varmasti suljettu korkeilla.

Kun ruuvasin kyseisen piirin termarin irti niin kuului suhahdus ja lähti vesi kiertämään!! Eli termari oli pitänyt piirin kiinni koko ajan => huone kylmä. Taitaa olla joku vika siinä.

Mutta hyvä niin, ei tarvinnut lähteä ilmauspuuhiin ja huone lähti lämpiämään. Toki ei vieläkään ole mitenkään liian lämmin (~20C) vaikka kaikki venttiilit täysin auki, seurataan tilannetta.


Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #10 : 01.02.10 - klo:11:48 »
Termareiden toimilaitteet ovat tietyillä valmistajilla kulutustavaraa eli voi olla rikki. Kallista sellaista..

Virtausmittareita ei saa asennettua jälkikäteen ainakaan minun tietääkseni. Tässä esimerkki tuotteesta ja tuossa jos säästää niin ottaa tuon ilman, mutta tähän ne saa asennettua jälkikäteenkin ;)

http://www.roth-finland.com/images/n/GVfordeler2009.jpg
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nh1131

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lattialämmityksessä yksi piiri kylmä?!
« Vastaus #11 : 20.02.10 - klo:10:25 »
Wehofloorilla on tukeissa valmiiksi virtausmittarit  :D
Ekowell EVTA 752 kalliolämpö 175m 195m2+29m2 puolilämmintä, Keskipohjanmaalla