Kyseessä patteritalo ja kiertopumppu ykkösellä ja erotukseksi saan ~2 astetta. Mahtaakohan olla vieläkin kierto liian kova?
Minulla sama juttu, pumppu 1-asennossa ja termostaattiventtilit täysin auki, näillä nollakeleillä on lämpötilaero 2,0 - 2,5 C.
Lämpötilaeroahan saa nostettua kuristamalla linjaventtiiliä.
Onko tästä hyötyä?
Lämpökäyrä säätää menoveden lämpötilan ulkolämpötilan mukaan.
Lämmönluovutus taloon on riippuvainen patterien keskilämpötilasta.
Jos paluuvesi jäähtyy laskee keskilämpötila ja talon lämpötila laskee.
Jotta talo ei jäähtyisi tulee menoveden lämpötilaa nostaa.
Kylmemmästä paluuvedestä johtuen lauhduttimelle menevä vesi on käyntijakson alussa kylmempää mutta korotetusta menoveden lämpötilasta johtuen on lauhduttimelle menevä vesi käyntijakson lopulla lämpimämpää.
Näiden vaikutus hyötysuhteeseen lienee tasapeli.
En näe hyötyä siitä, että väkisin yritetään kasvattaa lämpötilaeroa.
ATS