Taas tuli kylmät kelit, -25 astetta... kädellä kokeilin tunnustella putkea ennen ja jälkeen suntin, mutta melkolailla saman lämpöiseltä tuntuu. En ole viitsinyt käsin kokeilla säädellä sitä, kun mielestäni se on maksimissaan/ääriasennossa. Sen verran huomasin, että tuossa oumanissa aina sellainen nuoli vilkahtaa samaan aikaan, kun suntti "raksauttaa". Eipä taida meinata sen kummempaa.
Kun ilmat viimeksi lämpeni kylmän jakson jälkeen, menovesi pysyi samassa, koska silloin se noudatti sen hetkistä käyrän arvoa. Eli en nähnyt muutosta silloin.
Mutta millä saisin tuota -20 menovettä nostettua, muutamalla asteella, ideoita? Onkohan niin, että pannussa ei sitten ole lämmintä vettä tarpeeksi vai mikä on. Jos se on vain säätökysymys, jonkunhan täytyy tämä tietää

Miten olisi se "L1 Menovesi minimi" -20, jos nostaisin 30 => 32 tai 33? Menovesi kun tällä hetkellä on 31, ja saisi olla hiukka lämpöisempi..