Nyt on kolmatta viikkoa talo lämmennyt Stiebelin vehkeillä ja vihdoin ehtii jakamaan tietoja tännekkin.

Kohteena v. 1952 rakennettu(-98 remontoitu) vanha koulu ja koulun asuntola Pohjois-Savossa maaningalla. Lämmintä pinta-alaa 240m2 asuinrakennuksessa(2 kerrosta(120m2+120m2) + kellarin saunatilat) ja koulurakennuksessa 320m2 tilaa joka lämmitellään noin +10C lämpöihin.

Entinen lämmitysmuoto oli öljy vanhoissa puukattiloissa ja käyttövesi 290l lämminvesivaraajasta(sähkö).
Öljyn kulutuksesta kokemuksia vain asumisajalta kevättalvesta 2011 jolloin öljyä paloi noin 5000l.

Lämmitys tapahtuu vesikiertoisilla pattereilla ja 3 kylpyhuoneessa sijaitsevilla käyttövesipattereilla.

Maalämpölaitteet ja kaivot:
MLP wpf 16 e
Käyttövesivaraaja sbb 401 wp sol (varaus aurinkokeräin lämmitykseen, sitten joskus tulevaisuudessa)
Puskurivaraaja sbp 400 e

Kaivoina 2*155m. Peruskallio löytyi 1,5m syvyydestä ja poratessa ilmeisesti tuli vettä molempiin kaivoihin.

Käyttölukemia 25.11.2011 - 15.12.2011:
Pumpun tuottama energia:
Lämmitys 5852
LV 420.9

Pumpun käyttämä sähkö:
Lämmitys 1814
LV 166,5

Asuintalon huonelämpötilat ovat asettuneet nyt +20C - +21C välille sen jälkeen kun lämpimän käyttöveden kierto asennettiin. Ennen kiertoa lämpö tuntui häviävän kylmien kylpyhuoneiden kautta harakoille(käyttövesipatterit kylppäreissä).

Kokemuksia projektista:
Urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tulivat laitteet pihalle parin viikon sisällä ja samoihin aikoihin myös sovitusti lähti ensimmäinen osa urakasta maksuun.
Seuraavaksi olikin vuorossa laitteiden kantaminen urakoitsijan kanssa kellarin pannuhuoneeseen ja pieniä purkutöitä.
Laitteiden paikalleensiirtelyn jälkeen urakoitsija teki putki ja sähkötyöt pannuhuoneessa mahdollisimman pitkälle samalla kun odoteltiin tietoa porareista.
Poraaminen viivästyi pari viikkoa koska porausporukan laitteisto oli ensin rikki ja sitten porarit saikulla.
Reiät kuitenkin saatiin lopulta ja porarit olivat osaavan tuntuisia nuoria miehiä.
Seuraavaksi paikalle saapui putkenlaskija ja paljastui että toisessa kaivossa oli ilmeisesti kivi poikittain koska putkea ei saatu sinne laskettua kokonaan eikä jo laskettua putkea revittyä pois kaivosta.
Sitten odoteltiin jokunen päivä porareita takaisin paikalle.
Paikalle saapuikin sitten koko porausfirma pomoineen kaikkineen ja putki saatiin revittyä pois kaivosta ja kaivo porattua uudestaan auki.
Putkea poisrepiessä oli keruuputkiin tullut taitos ja taitoksen kohdalta putket olivat rispaantuneet rikki. Asiaa ei ilmeisesti oltu huomattu koska kävin sitten porukan pomolle asian näyttämässä ja tämä totesi että pitää käydä noutamassa uusi putki ja tulla huomenna laskemaan kaivoon.
Näin ei kuitenkaan käynyt vaan illalla kotiin palatessa porukan pomo ja putkenlaskija olivat laskemassa samaa putkea kaivoon. Asiasta tiedustellessani pomoihminen hermostui ja alkoi huutelemaan että "ei me tässä ekaa kertaa olla kaivoja tekemässä" eikä tämän jälkeen enää puhunut mitään. Seuraavana päivänä jälkiä tarkastellessa löysin putkien taitoskohdat pois sahattuna maasta. Urakoitsijan tiedustelua asiaa porausporukalta, olivat kertoneet että taitoskohdat oli sahattu pois ja putket muovihitsattu ja näin ollen ei kokonaan uutta putkea tarvittu. Paineet on keruupiirissa pysyneet joten ilmeisesti tekivät hyvää jälkeä vaikka porukan pomon käytös muuta olikin.
Keruuputkia varten piti pihaan kaivella kaivanto jotta putket saatiin vietyä kellarin pannuhuoneeseen. Sopiva urakoitsija löytyin naapurista ja kaivanto saatiin tehtyä, putket vedeltyä ja kaivanto peiteltyä.

Tämän jälkeen urakoitsija laittoi keruupiirin ilmaantumaan pariksi päiväksi ja tämän jälkeen olikin jäljellä enää lopullinen kytkeminen pois öljylämmityksestä ja patterien ilmaaminen. Lämmityskatkoa oli yhteensä 5h.

Kokonaisuudessaan urakasta jäi hyvä kuva. Työmiehet osasivat hommansa ja tekivät työnsä tehokkaasti ja vastailivat tietämättömän kysymyksiin siten että ymmärrys löytyi :)

Poissa juhis1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: wpf 16 e 240m2+320m2 kohde
« Vastaus #1 : 15.03.12 - klo:01:26 »
mitäs mieltä olet kyseisestä pumpusta. minulle on tarjotta samaa pumppua vähän eri varaajilla. oletko ollut  tyytyväinen? itsellä oli valinta parin merkin välillä tehtävä lähiaikoina. stiebel kiinnostaisi mutta kokemuksia ei paljoa tutuilla ole.
Itsellä talo on -37 rakennettu hirsirunkoinen 2,5 kerroksinen maalaistalo, jossa lämmitettävää pinta-alaa on n. 280neliötä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Re: wpf 16 e 240m2+320m2 kohde
« Vastaus #2 : 15.03.12 - klo:08:31 »
Ottakaa patteritaloissa myöskin huomioon tulistuslämpöpumput.
Ne on suunniteltu patterilämmitteisiin kohteisiin.

Niissä on jo peruskokoonpanossa kaikki patteritaloon tarvittava, mm. varaaja jossa on varaajatilavuutta sekä käyttövedelle, että kiertovedelle.
Isolla varaajalla varustetulla tulistuspumpulla saadaan ilman vastuksia maatilataloudessa tarvittavaa kuumempaa (jopa +80C) käyttövettä riittävästi, ilman sähkövastuksilla kuumentamista.
Tällaisia tulistuspumppuja ovat mm. Gebwell T, Ekowell (EPT) ja Lämpöässän T -mallit ja Oilon Geopro SH -malli.
« Viimeksi muokattu: 15.03.12 - klo:08:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: wpf 16 e 240m2+320m2 kohde
« Vastaus #3 : 20.03.12 - klo:16:37 »
Minä olen tyytyväinen pumppuun. Ei mitään vikaa.

Jos haluat saat WPF E mallin suomalaistyyppisellä varaajallakin.

Tilavuudet:
600 litraa
800 litraa
1000 litraa
1500 litraa

Sen saa myös kolmitieventtiilillä. Tämä oli minulla 2. vaihtoehto. Otin kuitenkin ilman

Olennaista on paljon vettä tulee ja millä hinnalla ;D
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa herrasus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: wpf 16 e 240m2+320m2 kohde
« Vastaus #4 : 03.07.12 - klo:08:26 »
Tyytyväisiä ollaan oltu laittaisiin. Talvella tuli empiirisesti todettua että talo pysyy laitteilla -30C pakkasella +16 asteessa ilman vastuksia. Oli nimittäin kuljetuksessa tai jo tehtaalla koeponnistaessa vastusten suojakytkin(laitteen sisällä näkymättömissä) napsahtanut pois päältä jolloin vastuksia ei käytetty ollenkaan vaikka pumpun diagnostiikka näyttääkin että vastukset olisivat käytössä. Tämäkin saatiin selvitettyä pumpun asentaneen firman kanssa.

Manuaalista ei käy selville että "Lämmitysraja" asetukset pitää suomen oloissa laittaa molemmat pois päältä. Eli jos asetukset ovat päällä, lopettaa pumppu lämmönkeruun keruupiireistä ja siirtyy käyttämään pelkästään vastuksia kun ulkolämpötila on säädetty arvo(olikohan vakiona -20C).

Poissa herrasus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: wpf 16 e 240m2+320m2 kohde
« Vastaus #5 : 10.07.12 - klo:12:28 »
Käyttölukemia:

25.11.2011 - 10.07.2012:
Pumpun tuottama energia:
Lämmitykseen: 47,39 MWh
Lämmin käyttövesi: 5751 KWh

Käytetty sähkö:
Lämmitykseen: 14,46 MWh
Lämmin käyttövesi: 2350 KWh

Lämmitykseen vastuksilla: 5672 KWh
Lämmin käyttövesi vastuksilla: 1341 KWh