Kirjoittaja Aihe: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin  (Luettu 8001 kertaa)

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« : 23.11.10 - klo:22:26 »
Anteeksi etukäteen, jos tulee toistoa.

Meillä on nyt pyörinyt V10.5/203 parisen viikkoa uudessa vielä rakenteilla olevassa talossa. Laitoin toisen piirin lämmityksen pois, jotta kosteita tiloja päästään laatoittamaan. Samalla huomasin, että L1-piiri on kytketty kosteiden tilojen lämmitykseen ja L2-piiri varsinaisiin asuintilojen lattialämmitykseen. Onko noilla piireillä käytännössä eroa, jonka takia L2-piiriä suositellaan kosteita tiloja varten? Jos näin on, pitää putkimiehen laittaa pari mutkaa lisää.

Muuten kone toimii jossainmäärin OK.  Säätämiseen ei ole vielä aikaa, mutta eiköhän sitä kevät talvella ole sitten aikaa.






Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #1 : 23.11.10 - klo:22:32 »
Ei ole eroa. Idea on että voit pitää hieman korkeampaa lämpötilaa kosteissa tiloissa eli laitat nyt L1 piirin lämmityskäyrän arvot hieman korkeimmiksi kuin L2:n.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #2 : 23.11.10 - klo:22:35 »
Kiitos tiedosta. Tuo laitteen manuaali on vaan niin verraton apuväline laitteen kanssa pelatessa.

Poissa ÄssäS15

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • LÄ S15, kaivo 230 m, Pelican ACE CG, 12/2006
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #3 : 24.11.10 - klo:08:46 »
Eikö L1-piirissä ole  kesäsulku-toiminallisuus Oumanissa, kun lämpötila ylittää tietyn rajan. L2:ssa ei tätä ole. Näin ainakin 203 GL:ssä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #4 : 24.11.10 - klo:09:11 »
Lainaus
Samalla huomasin, että L1-piiri on kytketty kosteiden tilojen lämmitykseen ja L2-piiri varsinaisiin asuintilojen lattialämmitykseen. Onko noilla piireillä käytännössä eroa, jonka takia L2-piiriä suositellaan kosteita tiloja varten? Jos näin on, pitää putkimiehen laittaa pari mutkaa lisää.
On eroa
Tilanteessa, missä kompressori ei toimi ja ollaan pelkästään sähkövastuksen varassa, ottaa LJ1:n 4-tieventtiili ylävaraajan yläosasta vastuksen lämmittämää vettä.
LJ1:n lämpötila pysyy käyrän mukaisena.
LJ2 ottaa lähtevän veden ainoastaan alaosasta. Joten LJ2:een lähtee LJ1 ja LJ2:n sekoittunutta paluuvettä.

Kytkentä riippuu siitä kumman, asuintilojen vai kosteiden tilojen, haluaa toimivan normaalisti kompressorin häiriötilanteessa.

ATS
« Viimeksi muokattu: 24.11.10 - klo:09:15 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #5 : 24.11.10 - klo:09:40 »
Lainaus
Eikö L1-piirissä ole  kesäsulku-toiminallisuus Oumanissa, kun lämpötila ylittää tietyn rajan. L2:ssa ei tätä ole. Näin ainakin 203 GL:ssä.

Tuo kesäsulku on ymmärtääkseni oletuksena päällä L1 piirissä mutta L2 piirille on olemassa sama toiminto jos haluaa. Pitää vain muuttaa asetuksista.

203 manuaali: "Ulkolämpötilaraja, jossa säädin ajaa venttiilin/ venttiilit
kiinni. Tehdasasetuksena on, että vain L1 piirin venttiili
sulkeutuu. Mikäli huoltomies on tehnyt pumpun kesäpysäytyksen
alla valinnan ”L1 ventt.sääd.” tai ”L2
ventt.sääd.”, toiminto ei ole käytössä kyseisessä säätöpiirissä.
Haluttaessa toiminto käyttöön, valitaan pumpun
kesäpysäytyksessä ”L1(L2) ventt.kiinni” (ks.sivu 26)."

Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #6 : 24.11.10 - klo:10:08 »
Lainaus
Lainaus
Samalla huomasin, että L1-piiri on kytketty kosteiden tilojen lämmitykseen ja L2-piiri varsinaisiin asuintilojen lattialämmitykseen. Onko noilla piireillä käytännössä eroa, jonka takia L2-piiriä suositellaan kosteita tiloja varten? Jos näin on, pitää putkimiehen laittaa pari mutkaa lisää.
On eroa
Tilanteessa, missä kompressori ei toimi ja ollaan pelkästään sähkövastuksen varassa, ottaa LJ1:n 4-tieventtiili ylävaraajan yläosasta vastuksen lämmittämää vettä.
LJ1:n lämpötila pysyy käyrän mukaisena.
LJ2 ottaa lähtevän veden ainoastaan alaosasta. Joten LJ2:een lähtee LJ1 ja LJ2:n sekoittunutta paluuvettä.

Kytkentä riippuu siitä kumman, asuintilojen vai kosteiden tilojen, haluaa toimivan normaalisti kompressorin häiriötilanteessa.

ATS

Hmm.. näin ollenhan olisi parempi käytäntö, että kosteat tilat kytkettäisiinkin pääsääntöisesti L1 piiriin ja asuintilat L2 piiriin.

Perustelut: koska jos kompura pimahtaa ja menee muutama pvä kun joutuu asumaan vastuksen varassa niin kuitenkin suihkutilat saa pysymään kuivina. Asuintiloissahan on yleensä tulisija jolla voi lämmitellä sen ajan kun saa uuden kompuran : )

Poissa Lässä

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #7 : 02.12.10 - klo:20:22 »
Kattila? Kumpi piiri on liitetty autotallin, jos sinulla on moinen?

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #8 : 29.07.11 - klo:15:58 »
Lainaus
Kattila? Kumpi piiri on liitetty autotallin, jos sinulla on moinen?
Pohdin tätä L1- ja L2-piirien päinvastaista kytkentää nyt kun oli taas aikaa paneutua siihen. Eli kertauksena L1 lämmittää kosteita tiloja ja L2 asuintiloja ja autotallia.

L1:ssä on tuo kesäsulkutoiminto eli laite pyrkii oletuksena sulkemaan lattialämmöt kosteista tiloista tällä kytkentätavalla. Tämä on tosin säätimellä vaihdettavissa. Tässä kohtaa ei ole siis ongelmaa.

Toinen probleema tässä kytkennässä on se, että L2-piiri lämmittää myös autotallin, eli kompressorin käyntihäiriön tapauksessa autotalli ei lämpene. Onko järkevin tapa jatkaa vain eteenpäin ja hommata autotalliin sähköpatteri varmistukseksi (jos jotain sattuu tapahtumaan)?

Muuten on tuo lämpöässä hyrissyt omasta mielestä hienosti. Huhti-toukokuussa meni 600-700 kWh kuussa kokonaisuudessaan sähköä, mutta toki puutakin meillä palaa kohtullisen paljon, kun on takka, leivinuuni ja puuhella sekä puukiuas, joka lämpeni keväällä joka ilta.

Poissa Kattila

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #9 : 30.07.11 - klo:22:44 »
Lainaus
Lainaus
Eikö L1-piirissä ole  kesäsulku-toiminallisuus Oumanissa, kun lämpötila ylittää tietyn rajan. L2:ssa ei tätä ole. Näin ainakin 203 GL:ssä.

Tuo kesäsulku on ymmärtääkseni oletuksena päällä L1 piirissä mutta L2 piirille on olemassa sama toiminto jos haluaa. Pitää vain muuttaa asetuksista.

203 manuaali: "Ulkolämpötilaraja, jossa säädin ajaa venttiilin/ venttiilit
kiinni. Tehdasasetuksena on, että vain L1 piirin venttiili
sulkeutuu. Mikäli huoltomies on tehnyt pumpun kesäpysäytyksen
alla valinnan ”L1 ventt.sääd.” tai ”L2
ventt.sääd.”, toiminto ei ole käytössä kyseisessä säätöpiirissä.
Haluttaessa toiminto käyttöön, valitaan pumpun
kesäpysäytyksessä ”L1(L2) ventt.kiinni” (ks.sivu 26)."
Tuo lainaus löytyy EH-203:n manuaalista, mutta ei 203GT:n tai 203GL:n. Noissa jäljemissä ohjaimissa ei ole edes sellaista valikkoa, joka esitellään EH-203:n manuaalissa. Onko tämä toiminto poistettu Lämpöässän säätimistä vai onko se jossain oudossa piilossa. Onko kukaan tehnyt tätä muutosta?

Poissa EK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • V9
Re: V10.5 L1- ja L2-piirit väärinpäin
« Vastaus #10 : 08.08.11 - klo:16:05 »
203GT Oumanissa EI voi säätää L2:n kesäsulkeutumista! En ainakaan itse löytänyt. Sama vika kävi meillä putkissa ja laitoin putkarin kääntämään putket oikein päin. Juurikin automaattisen kesäsulkeutumisen takia. Nojoo kyllähän ne käsinkin sais suljettua.

En sit tiedä olisiko jossain tilanteissa käyttää L1 piiriä, juuri sinne mihin tahtoo saada kuumempaa vettä? Yleensähän (ainakin kuvittelisin) kosteisiin tiloihin halutaan pari astetta kuumempaa vettä lattiaan.

Fiksummat päätelkööt tämänkin.