Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: patteriventtiilit kohesee  (Luettu 4736 kertaa)

Poissa plevna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
patteriventtiilit kohesee
« : 03.09.08 - klo:14:13 »
Mikä kumma on kun venttiit kohisee. Ilmaa kierrossa ei ole ja kiertopumppu vaihdettu. pumppua ajetaan ykkös nopeudella, jos nopeutta nostaa kakkoseen tai kolmoseen, suhina on kun metrossa asuis. Kohde on saneeraus sellainen vm. 1991 ja koneena v15. Talo oli aikaisemmin öljyllä ja tätä ongelmaa ei ollut.

Poissa mije

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: patteriventtiilit kohesee
« Vastaus #1 : 03.09.08 - klo:21:39 »
Onko pumppu ilmattu, ja onko se oikein päin?

Poissa plevna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: patteriventtiilit kohesee
« Vastaus #2 : 04.09.08 - klo:08:36 »
jep pumppu ilmattu kiertosuunta ja asento tarkistettu

Poissa guru

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: patteriventtiilit kohesee
« Vastaus #3 : 21.09.08 - klo:09:53 »
Lainaus
Mikä kumma on kun venttiit kohisee. Ilmaa kierrossa ei ole ja kiertopumppu vaihdettu. pumppua ajetaan ykkös nopeudella, jos nopeutta nostaa kakkoseen tai kolmoseen, suhina on kun metrossa asuis. Kohde on saneeraus sellainen vm. 1991 ja koneena v15. Talo oli aikaisemmin öljyllä ja tätä ongelmaa ei ollut.

Olisiko kavitaatio, nostapa verkoston painetta loppuuko kohina ?

Poissa plevna

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: patteriventtiilit kohesee
« Vastaus #4 : 22.09.08 - klo:10:23 »
Paineita on nostettu ja laskettu ei mitään vaikutusta

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: patteriventtiilit kohesee
« Vastaus #5 : 22.09.08 - klo:12:47 »
Alkoiko kohina silloin kun siirryit maalämpöön vai onko kiertovesipumppu vaihdettu myöhemmin?
Nykyinen pumppu on todennäköisesti ykkösnopeudellakin tehokkaampi kuin entinen. Onko sinulla tietoa minkä tehoiset entinen ja nykyinen pumppu ovat?  
Onko sinulla termostaattiset patteriventtiilit? Jos on avaa ne kaikki täysin auki sillä tähän aikaan vuotta, kun lämmitystä ei juurikaan tarvita ovat ne vain vähän raollaan ja tehokkaalla pumpulla saa suuren virtausnopeuden ja kohinan aikaan.
Minulla, L-Ä V7.0, itse kiertovesipumppu piti kovaa melua, koska sinne oli tehtaan jäljiltä jäänyt virtausta haittaavia roskia.
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas