Laitoin 2400 litraa taulukkoon, ilman halkoja.
Jostain toisesta kohdasta löysin myöskin:
Re: Mitoitus öljystä maalämpöön...
Vastaus #2 - 29.04.2008 - 18:37:22
Mitäs foorumi on mieltä:
Kulutus 2300L ja puita n. 5m3 saunassa ja takassa yhteensä/vuosi ja max menovesi 50C yli -25C pakkasilla, erillinen varaaja ajatus 750L.
Pitäskö laittaa teholtaan 7.0kw vai 7.8kw pumppu (tehot arvoilla meno50C/maa0C).
Kun toisaalta täällä etelässä maa on varmaan yli tuon 0C.
Ei taida tommosesta "ylitehosta" olla haittaa tuolla varaajakoolla, vai onko ihan turhaa tuo isompi pumppukoko!
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo Matti Maalämmittäjä Patterilämmitystalo 20100 Turku
Tulostuspäivä 30.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 15 600 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 4 pers 4 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 20 400 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 200 m2 19,0 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 500 m3 7,6 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 200 m2 78 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 500 m3 156,0 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 200 m2 15 600 kWh 78 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 217 m2 4000 kWh 24 400 kWh 112 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 217 br m2 112 ET A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 7,7 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 2 400 litraa 1,200 €/ltr 2 880 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 20 400 kWh 0,130 €/kWh 2 652 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 20 400 kWh 0,130 €/kWh 916 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 0 kWh 0,130 €/kWh 0 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 20 400 kWh 7 046 kWh 2,90 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 100,0% 7 046 kWh 916 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 0,0% 0 kWh 0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 7 046 kWh 916 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 1 964 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 1 736 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus MÄRKÄ SAVI 58,0 kWh/m 352 m 0,7 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 154 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 7,4 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,90 COP 35 486 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -23C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 5,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 6,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 7,6kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 8,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 9,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 10,7 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 11,8 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 7,5 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 7,7 kW Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,3 C Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 649 h 30,2%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Turku, koko vuosi=4115 AP, tammikuu=667 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
- Saunan lämmittäminen tapahtuu alhaisella hyötysuhteella ja siitä lämpöenergiasta menee varsin suuri osuus "harakoille"!
- Lämpimän veden kulutustottumukset vaikuttavat melkoisesti mitoitukseen.
Jos lämmintä käyttövettä kuluu paljon, jakaantuu se koko vuodelle melko tasaiseti ja silloin talon lämittämisen pakkaskuluksen osuus jää pienemmäksi.
[/list]
- Rakennuksen lämmitysenergiaa 7,6 Wh/m3/Ap/v on varsin pieni kulutuslukema.
En pystyy tähän paremmin vastaamaan Sinulle!
En löytänyt tarkempia tietoja rakennuksestasi, jotta sen peruteella en kulutusta voinut laskea. Se laskenta on muutoinkin epätarkka, koska tarkkoja seinärakenteiden U -arvoja ei helosti saa.
Oman rakenuukseni osalta laskelma pitää varsin hyvin kutinsa.
Silti edelleenkin totean, että virhemahdollisuuksia on aina tarjolla!