Luin eilen illalla käyttötuntimittarit, kuten tapaan kahdesti kuussa tehdä, ja yksi asia ihmetytti: ykkösvastuksen käyttötunnit olivat lisääntyneet neljä tuntia, kakkosvastuksen yhden tunnin.
Kakkosvastus on minulla se, jossa näkyy legionellakuumennus, eli tunti kahdessa viikossa on ihan normaalia, mutta se jäi ihmetyttämään, että mikä kumma sitä ykköstä on pyörittänyt neljä tuntia? Pakkasta on ollut kylmimpänä aamuna n. -3.5C, ja järjestelmäni pitäisi kyetä extrapoloinnin mukaan noin -45c saakka ilman vastuksien käyttöä.
Hälytyksiä en ole taulussa nähnyt, mutta muutama viikko sitten liuospumppu oli jumittunut, jolloin tuo sama vastus oli käynyt yhteensä 18 tuntia ennen kuin huomasin vian...tästä tulee tietysti mieleen, että olisiko nyt käynyt samalla lailla, mutta vika korjaantunut itsestään?