KIERTOV. EROTUS Haluttu lämpötilaero lämmitysjärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välillä. 8°C
(väli: POIS, 0°C / 15°C)
KERUUL. EROTUS Haluttu lämpötilaero lämmönkeruujärjestelmän meno- ja paluulämpötilojen välillä. 3°C
(väli: POIS, 0°C / 15°C)
KIERTOV. VIRTAUS Lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun pyörimisnopeuden ohjaus voltteina.
Suurempi jännite antaa suuremman kiertovesipumpun pyörimisnopeuden, jolloin
lämpötilaero on pienempi. Vastaavasti pienemmällä jännitteellä ero on suurempi.
3 [ch8209] 10 = manuaalisesti säädettävä pyörimisnopeus, jossa 3 on pieni jännite ja
10 on suuri jännite.
7V (väli: 3V / 10V)
KERUUL.VIRTAUS Lämmönkeruujärjestelmän kiertovesipumpun pyörimisnopeuden ohjaus voltteina.
Suurempi jännite antaa suuremman lämmönkeruupumpun pyörimisnopeuden,
jolloin lämpötilaero on pienempi. Vastaavasti pienemmällä jännitteellä ero on
suurempi.
3 [ch8209] 10 = manuaalisesti säädettävä pyörimisnopeus, jossa 3 on pieni jännite ja
10 on suuri jännite.
10V (väli: 3V / 10V)
Valikko Merkitys Tehdasasetus
TIED.KERUUAIKA Lämpötilahistorian tiedonkeruupisteiden aikaväli minuutteina. Historiakäyrät
näyttävät aina 60 viimeistä keräyspistettä, joten käyrällä voidaan näyttää 1-60
tunnin historia.
(Toiminto on deaktivoitu aktiivisen hälytyksen yhteydessä).
1M (väli: 1M / 60M)
KERUUL. PÄÄLLE Kompressorin päällekytkeytymisviive sekunteina. 30S (sisäisellä passiivisella
jäähdytyksellä 90 s)
(väli: 10S / 90S)
KERUUL POIS Lämmönkeruupumpun poiskytkentäviive sekunteina. 30S (väli: 10S / 60S)
H-KUUM.AIKA POIS = deaktivoi käyttöveden ylikuumennuksen ajanjakson (ei koske
D-järjestelmää).
PÄÄLLE = aktivoi käyttöveden ylikuumennuksen ajanjakson (ei koske
D-järjestelmää).
POIS
H-KUUM.AIKA ULK. Ylikuumennuslämpötilan ylläpitoaika tunteina (D-järjestelmä ja MAA TAI KALLIO
lämmönlähteenä).
1H (väli: 1H / 10H
KIERTOV. VAKIOV. Jos KIERTOV. EROTUS arvoksi asetetaan POIS, lämmitysjärjestelmän virtaus on
vakio tällä arvolla. Arvo annetaan voltteina.
7V (väli: 3V / 10V)
KERUUL. VAKIOV. Jos KERUUL. EROTUS arvoksi asetetaan POIS, lämmönkeruujärjestelmän virtaus
on vakio tällä arvolla. Arvo annetaan voltteina.
10V (väli: 3V / 10V)
KIERTOV. MIN.VIR Pienin sallittu lämmitysjärjestelmän kiertovesipumpun ohjausjännite (pyörimisnopeus).
Ellei lämmöntarvetta ole, voi kuitenkin olla tarpeen lukea järjestelmän
anturien lämpötilat ja kiertovesipumppua pitää siksi käyttää.
3V (väli: