Oletteko seurailleet näin pakkasilla, että miten kuumaksi menoveden lämpötila nousee, ja että pitääkö Optimum meno- ja paluujohtojen lämpötilaeron miten hyvin tuossa 8C:ssa?
.................
Eipä tässä niin viisaaksi itseään tunne, mutta meillä Optimum käyttäytyy samoin, ei yli yli 57 asteen lämpöä nosta käyttövettä tehdessäkään. Nostaa kyllä tuolloin kovasti kiertovesipumpussa kierroksia, niin että normaali 0,8 barin ylipaine nousee n. 1,2 bariin, kompensoi nähtävästi siten tuossa tilanteessa pienentynyttä lämpötilaeroa, jotta teho säilyisi.
Toisaalta kovasti korkealla oli pyyntökin 55 astetta, ettei olisi jo asetettu tuo maksimiksikin menon lämpötilalle lämpökäyrän asetuksissa. Veikkaan paremmin asiasta tietämättömänä tuon olevan raja jota korkeamppaan menoveden lämpötilaan k.o. painetasolla ei päästä. Kun olettaen käyrän 42 perusteella -19:sta pyynnön olevan jossain 60 asteen paikkeilla.
Katsoin juuri äsken meiltä tulon ja lähdön eroa, pakkasta -17, pyyntö 45, meno 47, paluu 39, ero 8 (energiamittarista 7,25 astetta). Ja kyllä tuo ero säilyy kutakuinkin samana koko lämmitysjakson, tuottolämpötilan noususta huolimatta, joka on jakson lopulla tuolla pyynnöllä 48-49, paluu seuraa tuon 8 asteen erolla perästä.
Epäilen kyllä ettei pyynnön ollessa 55 astetta tuota eroa saavutettaisi, vaan kävisi kuten lämminvesituotossa, kierrokset vaan nousisi kiertovesipumpussa ja koettaisi siten kompensoida tuon eron pienenemistä.
Mutta asennusohjeesta löytyy tällainenkin maininta, josko sitten pätee lämmityksen puolella:
"7.3 Lisätoiminnot
Thermia Diplomat TWS lämpöpumppu voidaan asennuksen yhteydessä
kytkeä tuottamaan normaalia lämpimämpää käyttövettä.
Tämä tehdään seuraavasti,
Painekytkimen A harmaat liitäntäjohdot siirretään painekytkimeen B.
Painekytkimet ovat kompressorin korkeapaine putkessa.
HUOM!
Älä kytke lämpöpumppua korkeammalle lämpötilalle mikäli olosuhteet eivät sitä välttämättä vaadi.
Korkeampi lämpötila aiheuttaa suuremman kuormituksen lämpöpumpulle"