Kirjoittaja Aihe: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?  (Luettu 8099 kertaa)

Poissa lutu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Hei,

Miten olette kytkeneet vesipatterilla varustetun iv-koneen pumppuunne?

Onko jälkilämmityspatterille oma kv-pumppu, linjansäätöventtiili tms?

Onko jotain automatiikkaa ohjaamaan erillistä pumppua?




Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #1 : 06.10.09 - klo:08:57 »
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Poissa lutu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #2 : 06.10.09 - klo:09:04 »
Lainaus
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Ja käytössä ei ole mitään erillistä kiertovesipumppua? Olenko ymmärtänyt oikein, että jälkilämmitys ei toimi silloin, kun tehdään käyttövettä?

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #3 : 06.10.09 - klo:09:50 »
Lainaus
Lainaus
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Ja käytössä ei ole mitään erillistä kiertovesipumppua? Olenko ymmärtänyt oikein, että jälkilämmitys ei toimi silloin, kun tehdään käyttövettä?


Käsitykseni mukaan jälkilämmitys toimii normaalisti vaikka oilisi KV-sykli meneillään. Jälkilämmitykseen käytettävään lämmityspiiriin ei vain juuri sillä hetkellä ladata lisää lämpöerergiaa vaan lämmitys tapahtuu sen hetkisen lämmityspiirin lämpötilan turvin. KV-syklin pituus ei ole normitilanteessa pitkä, joten ei suurta merkitystä jälkilämmityksen kannalta. Viisaammat korjatkoot jos tässä oli virheitä.
Lämmitettävä 240m2

Poissa lutu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #4 : 06.10.09 - klo:10:42 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Ja käytössä ei ole mitään erillistä kiertovesipumppua? Olenko ymmärtänyt oikein, että jälkilämmitys ei toimi silloin, kun tehdään käyttövettä?


Käsitykseni mukaan jälkilämmitys toimii normaalisti vaikka oilisi KV-sykli meneillään. Jälkilämmitykseen käytettävään lämmityspiiriin ei vain juuri sillä hetkellä ladata lisää lämpöerergiaa vaan lämmitys tapahtuu sen hetkisen lämmityspiirin lämpötilan turvin. KV-syklin pituus ei ole normitilanteessa pitkä, joten ei suurta merkitystä jälkilämmityksen kannalta. Viisaammat korjatkoot jos tässä oli virheitä.

Eli rautalangasta vääntäen: lämmityspiirin kiertovesipumppu pyörii koko ajan, tehdään sitten käyttövettä tai ei? Senhän saa tarkastettua huoltovalikosta?

Poissa Jyrki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #5 : 06.10.09 - klo:11:29 »
Itsellä ei ole erillistä kiertovesipumppua jälkilämmitykseen. Thermian lämmityksen KV pumppu sammuu itsellä kun ulkolämpötila nousee yli 17asteen.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #6 : 06.10.09 - klo:12:46 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Ja käytössä ei ole mitään erillistä kiertovesipumppua? Olenko ymmärtänyt oikein, että jälkilämmitys ei toimi silloin, kun tehdään käyttövettä?


Käsitykseni mukaan jälkilämmitys toimii normaalisti vaikka oilisi KV-sykli meneillään. Jälkilämmitykseen käytettävään lämmityspiiriin ei vain juuri sillä hetkellä ladata lisää lämpöerergiaa vaan lämmitys tapahtuu sen hetkisen lämmityspiirin lämpötilan turvin. KV-syklin pituus ei ole normitilanteessa pitkä, joten ei suurta merkitystä jälkilämmityksen kannalta. Viisaammat korjatkoot jos tässä oli virheitä.

Eli rautalangasta vääntäen: lämmityspiirin kiertovesipumppu pyörii koko ajan, tehdään sitten käyttövettä tai ei? Senhän saa tarkastettua huoltovalikosta?


Kyllä LJ- pumppu pyörii vaikka tehdään käyttövettä.

Lämmitettävä 240m2

Poissa masakki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #7 : 06.10.09 - klo:19:28 »
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Lainaus
Itsellä se on kytketty suoraan lämmityspiiriin T-haaralla. Hanat haaroissa ja ilmausventtiili. Maaviileän ohjauspiiri ohjaa linjasäätöa ettei ole viilennys ja lämmitys samaan aikaan auki.

Ja käytössä ei ole mitään erillistä kiertovesipumppua? Olenko ymmärtänyt oikein, että jälkilämmitys ei toimi silloin, kun tehdään käyttövettä?


Käsitykseni mukaan jälkilämmitys toimii normaalisti vaikka oilisi KV-sykli meneillään. Jälkilämmitykseen käytettävään lämmityspiiriin ei vain juuri sillä hetkellä ladata lisää lämpöerergiaa vaan lämmitys tapahtuu sen hetkisen lämmityspiirin lämpötilan turvin. KV-syklin pituus ei ole normitilanteessa pitkä, joten ei suurta merkitystä jälkilämmityksen kannalta. Viisaammat korjatkoot jos tässä oli virheitä.

Eli rautalangasta vääntäen: lämmityspiirin kiertovesipumppu pyörii koko ajan, tehdään sitten käyttövettä tai ei? Senhän saa tarkastettua huoltovalikosta?


Kyllä LJ- pumppu pyörii vaikka tehdään käyttövettä.

12kw mallissa pumpun myyjä sanoi, että tulppaa lämmityksen kierron kuumaa käyttövettä tehtäessä, jonka vuoksi jouduin lisäämään takaisku venttiilin meno ja paluu piirin välille.
Tuossa omassa systeemissä on vielä tallin lämmitykselle lisänä kiertovesipumppu joka pyörii koko ajan.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #8 : 06.10.09 - klo:21:53 »
Lainaus
Hei,

Miten olette kytkeneet vesipatterilla varustetun iv-koneen pumppuunne?

Onko jälkilämmityspatterille oma kv-pumppu, linjansäätöventtiili tms?

Onko jotain automatiikkaa ohjaamaan erillistä pumppua?




Aiempiin viesteihin viitaten, lähtökohtaisesti joko tehdään käyttövettä tai lämmitetään taloa eli vaihtoventtiili-lämpöpumppu.

Jos tehdään ns. hullunkierto, jossa on erillinen ulkoinen pumppu ei lämmitys katkea, mutta käyttöveden teon aikana sinne ei tule lisäenergaa vaikka tarvetta olisi. Tämä on toimiva ratkaisu ja saadaan toteutettua vaikka 100L puskurivaraajalla helposti, koska niissä on yleensä neljä lähtöä. Varaaja on hyvä olla muutenkin, jotta sitä energiaa riittää paremmin ja tällä tasataan myös lpt-piikit, joka tulee käyttöveden teon jälkeen kun siirrytään takaisin normaalitilaan.
Lisäpumppu kannattaa johdottaa pumpun sisältä, jotta siitäkin katkeaa virta kun lämmitys pois raja saavutetaan. Olikohan F2 ja alanasta.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa lutu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
Re: Thermia Diplomat 8 ja IV-koneen jälkilämmitys?
« Vastaus #9 : 06.10.09 - klo:22:08 »
Lainaus
Lainaus
Hei,

Miten olette kytkeneet vesipatterilla varustetun iv-koneen pumppuunne?

Onko jälkilämmityspatterille oma kv-pumppu, linjansäätöventtiili tms?

Onko jotain automatiikkaa ohjaamaan erillistä pumppua?




Aiempiin viesteihin viitaten, lähtökohtaisesti joko tehdään käyttövettä tai lämmitetään taloa eli vaihtoventtiili-lämpöpumppu.

Jos tehdään ns. hullunkierto, jossa on erillinen ulkoinen pumppu ei lämmitys katkea, mutta käyttöveden teon aikana sinne ei tule lisäenergaa vaikka tarvetta olisi. Tämä on toimiva ratkaisu ja saadaan toteutettua vaikka 100L puskurivaraajalla helposti, koska niissä on yleensä neljä lähtöä. Varaaja on hyvä olla muutenkin, jotta sitä energiaa riittää paremmin ja tällä tasataan myös lpt-piikit, joka tulee käyttöveden teon jälkeen kun siirrytään takaisin normaalitilaan.
Lisäpumppu kannattaa johdottaa pumpun sisältä, jotta siitäkin katkeaa virta kun lämmitys pois raja saavutetaan. Olikohan F2 ja alanasta.

Kiitos kaikille hyvistä vastauksista! ... mutta tämä oli ehkä se mitä hain ;) Ei ole tullua ajateltua tuota, että sähköt ottais lp:n sisältä. Täytyy tarkistaa sähkökuvista.