Korkea paluu
« : 23.10.08 - klo:13:28 »
TWS 8 lopettaa toisinaan käyttöveden valmistuksen
ja ilmoittaa syyksi "korkea paluu". Lämmityskierron lämpötilat (sekä meno etä paluu) alkaa nousta kun pumppu tekee käyttövettä. Joten hälytyshän johtunee juurikin tuosta korkeasta lämmityskierron paluu lämpötilasta. Menolämpö on rajoitettu 40, mutta kuin ylös paluu voidaan laittaa. Onko vastaavia ongelmia ollu?

Tarkoittaako käyntiajoissa "lämpöpumppu" koko härvelin käyttöaikaa vai aikaa joka on kulunu talon
lämmitykseen?

Poissa jynu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 100
  • Thermia TWS 8, TIP 100, kaivo 160m,  9.6.08 -->
Re: Korkea paluu
« Vastaus #1 : 23.10.08 - klo:14:57 »
Minulla on patterikierto ja käyttövettä tehdessä mittarit näyttää aika korkeita lämpöjä. Paluumaksimi 55 on asennuksen jäljiltä. Ei ole ollut ainakaan vielä ongelmia. Mikä on oma arvosi ja mikset voisi sitä kokeilumielessä korottaa. Onko sinulla lattialämmitys kun olet rajoittanut menoveden lämpöä? Jos, niin 40 taitaa olla liian korkea lattialämmitykselle.

Käyntiaika "lämpöpumppu" tarkoitta pumpun kokonaiskäyntiaikaa. Käyttövedelle on oma laskuri. Vähennyslaskulla saat selvillä lämmitykseen käytetyn ajan.

Ihmettelen, miksei laskuri voisi olla vähän tarkempi, kun nyt tarkkuutena on vain tunti. Toinen puute on käynnistyskertalaskuri.


Poissa Heikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Korkea paluu
« Vastaus #2 : 23.10.08 - klo:17:47 »
Joo lattialämmitys kyseessä. Menoveden lämpötilaa
ei mielestäni pysty säätämään 40 alemmas.

Poissa Rauski

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 185
  • Optimum 6
Re: Korkea paluu
« Vastaus #3 : 23.10.08 - klo:21:01 »
Lainaus
Joo lattialämmitys kyseessä. Menoveden lämpötilaa
ei mielestäni pysty säätämään 40 alemmas.

Tämä on suora lainaus Diplomat TWS käyttöohjeesta, sallittakoon!

"3.2.6 "MIN" ja "MAKS"arvojen asettelu
Menoveden "MIN"-ja "MAKS"-lämpötilat ovat alhaisin ja korkein arvo menovesilämpötilalle.
Jos sinulla on lattialämmitys on erityisen tärkeätä että asettelet alhaisimman ja korkeimman menovesilämpötilan.
Jos sinulla on lattialämmitys ja parkettilattia menovesilämpötilan ei pitäisi ylittää 45°C. Muuten on olemassa vaara että parkettilattia vaurioituu. Jos sinulla on lattialämmitys ja kivilattia pitää "MIN" asetella 22-25°C myös kesäaikana jolloin lämmitystä ei tarvita. Tämä sen takia että saataisiin miellyttävä lattialämpötila.
Jos talossa on kellari pitäisi "MIN"-lämpötila myös kesäaikana asetella sopivaan lämpötilaan niin että vältetään kolean kellari-ilmaston tunne. Huomioi myös että "LÄMMITYS POIS" arvoa myös pitää säätää korkeammalle jos halutaan lämpöä kesäaikana."MIN" ja "MAKS"-arvojen asettelu
1 Paina kerran painike/oikea tai painike/vasen avataksesi päävalikon "INFORMAATIO".
Osoitin on valikon kohdassa "KÄYTTÖ"
2 Siirrä osoitin valikon kohtaan "LÄMPÖKÄYRÄ" painamalla painike/alas.
3 Avaa valikko painamalla kerran painike/oikea
Osoitin on kohdassa "KÄYRÄ"
4 Siirrä osoitin kohtaan "MIN" painamalla painike/alas
5 Avaa valintasi painamalla kerran painike/oikea
Tekstirivi "MIN" korostuu
6 Korota tai laske arvoa painamalla painike/ylös tai painike/alas.
7 Paina kolme kertaa painike/vasen palataksesi näyttöruudun käyttötilaan
Toista yllä mainittu kun haluat muuttaa "MAKS"-arvoa, valitse silloin "MAKS" "MIN" sijaan kohdassa 4."

Vielä lainaus asennusohjeesta; huoltovalikosta:

"TEHDASASETTELU Tehdasasettelujen palautus. R = Radiaattorilämmitykselle, G = Lattialämmitykselle."
Tuo, G = Lattialämmitykselle, onkin varmaan valittuna, jos ei pitää muuttaa.

Pelkkää lainailua, mutta toivon auttavan ainakin ohjeistuksen haussa.