Paljonkohan sulla on se legionella lämpö? Pumppu pystyy ehkä tuottamaan 65 asteista kiertovettä, jos tulon lämpö on esim 5 astetta, mutta se pystyy palaamaan takaisin korkeintaan n. 56-58 asteisena, tai muuten alkaa kaasun paineet olemaan poissa toleransseista. Joten maksimi käyttöveden lämpö asettuu sinne n. 52-58 asteen hujakoille kompuralla. Sen jälkeen pitää olla asetettuna, että saa ottaa vastukset käyttöön. Kompura siis sanoutuu irti, kun paluun lämpö sen sanelee ja vastukset jatkaa yksin siitä eteenpäin. Mä sain ihan alkumetreillä uusilla kaivoilla muutaman kerran sen 60 astetta pöntön puoliväliin, mutta ei se enää nouse. Mulla on siis vastukset kokonaan kielletyssä tilassa. Veden pyynti on 50 astetta puolessavälissä säiliötä, joten katolla lienee kuumempaa.