Kirjoittaja Aihe: Lokiparametrit  (Luettu 2825 kertaa)

Poissa Remppareiska

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Lokiparametrit
« : 18.01.12 - klo:22:07 »
Mistähän saisi selville seuraavien lokiparametrien arvot:
-Relays PCA-Base
-Alarm number
-Tot.Int.Add (=sähkövastus lämmityskäytössä 0/1 ?)
Nibe 1245-8, 600 m keruupiiri hiekkamaassa, Rintsikka v. 1958, 160 m3 lämmintä tilaa ja 220m3 puolilämmintä

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Lokiparametrit
« Vastaus #1 : 19.01.12 - klo:06:45 »
Relays PCA Base, on binäärilukuna

0b00000000

bitti 0 = kompressorin tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 1 = lämpöjohtopumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 2 = keruupumpun tila, 0=pois, 1=päällä
bitti 3 = vaihtoventtiilin ohjaus, 0 = venttiili auki ja tehdään lämmitysvettä, 1 = venttiili kiinni ja tehdään käyttövettä

Esim. kun tehdään käyttövettä niin Relays PCA base = 15 (0b00001111), eli kompressori päällä, vaihtoventtiili kiinni, keruu ja lämpöjohtopumput päällä.

Alarm number kertoo sen hetkisen virhehälytyksen numeron. 0 = ei hälytyksiä.

Tot.Int.Add tosiaan tarkoittaa sähkövastuksien käyttöä, muistaakseni menee niin, että 100 = ensimmäinen taso vastuksista käytössä, esim 1,5kW. 200 = toinen taso käytössä (jos väli on 1,5kW niin nyt ois yhteensä 3kW vastuksia käytössä) jne.

Noiden arvot näkyy logeissa jotka saa koneesta ulos USB muistitikulle.
« Viimeksi muokattu: 19.01.12 - klo:06:46 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.