Noin 3-vuotias Nibe 1240-10 ilmoittaa hälyä nro 2 (LP-hälytys) noin 3-4 kertaa viikossa. Tätä on jatkunut reilun kuukauden verran. Tilanne yleensä menee ohi resetillä katkaisimesta. Hälytyksen mennessä päälle ml-pumpun toiminta pysähtyy ja vastukset menevät päälle, lisäksi lämmintä käyttövettä ei näyttäisi tulevan. Niben puhelintuki sanoi kyseessä olevan melko varman haamuhälyn, sillä maapiiri näyttää olevan ok (puhelimitse käytiin läpi logeja, ym.

), ja hälyjen välillä Nibe pelaa normaalisti. Jokin liitin tai johto saattaisi olla löyhässä?
Tänään korjaaja kävi katsomassa tilannetta ja arveluita vian aiheuttajasta oli kaksi:
1) Sähkökytkennöissä (jonka liikkeen sähkömies teki 10/08) ilmeni yksi omituisuus: puskurivaraajan kyljessä olevalle kiertovesipumpulle ilmeisesti otetaan virta ml-pumpun vaihtoventtiililtä => tämä viritys kannattaisi purkaa, ja se ehkä korjaisi tilanteen.
2) sähköyhtiön sähkönsyötössä olevat alle sekunnin katkokset, jotka sekoittavat pumpun elektroniikkaa (valvontarele sähkön syöttökaapeliin olisi tähän yksi ratkaisu).
Olisiko hyviä, asiallisia kommentteja tällaiseen kiusalliseen, toistuvaan vikaan? Kiitos!