Kirjoittaja Aihe: Nibe 1145-17 pari kysymystä  (Luettu 4870 kertaa)

Poissa HXC

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nibe 1145-17 pari kysymystä
« : 14.04.11 - klo:23:55 »
1145-17 pumppu, jonka vierellä vpb 500 käyttövesivaraaja. Varaajassa oleva anturi näyttää käyttöveden olevan 46-47 astetta ( pumpun näytössä). Mukavuustaso normaali ja käynnistysarvo 50 ja pysäytys 55 astetta. Asteminuutit -120. Kompura käy vain kolme minuuttia ja huilaa 16 minuuttia. Kolmessa minuutissa pumppu tuottaa noin 61 asteista menovettä paluun ollessa noin 51, sitten vaihtoventtiili kääntyy lämmityksen puolelle ja kompura pysähtyy. Mikä säätö pielessä? Miksi kompura pysähtyy, vaikka pyyntö on enemmän. Eikö käyttövesi saisi olla 55-58 asteen tienoilla?

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1145-17 pari kysymystä
« Vastaus #1 : 15.04.11 - klo:12:08 »
mulla on 1145-10 ja kaverina VBP-300; siinä on paikat kahdelle anturille toinen yläosassa ja toinen keskellä, sitä keskellä olevaa käytetään siis pumpun ohjaamiseen ja normaali asetuksella homma toimii kuten pitääkin eli jossakin +45 asteessa pumppu alkaa lämmittämään käyttövettä ja sammuu kun pikkusen´50 astetta saavutettu, siinä vaiheessa varaajan yläosan veden lämpö on lähempänä + 55 astetta ja keskelläkin kohoaa johonkin +51 asteeseen.

Pumpun tehdessä käyttövettä kompuran voimin menoveden lämpö nousee 59 asteen hujakoille ja jos ei ole samaan aikaan kuuman veden kulutusta niin VPB-300 lämmittäminen +45c -> +50c kestää noin 17 minuuttia tällä 10kw laitteella.  

Miten sulla pelittää normaaliasennossa tuo KV- lämmitys, nouseeko varaajan lämpö lähelle sitä +50 ennen kuin pumppu sammuu?

Poissa HXC

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1145-17 pari kysymystä
« Vastaus #2 : 15.04.11 - klo:23:57 »
mulla on sellanen käsitys, että varaajassa oleva anturi ( keskiosassa) ei ohjaa pumppua, vaan näyttää pelkästään varaajan lämpötilan, joka näkyy pumpun näytössä. Kokeilin "hämätä" pumppua ottamalla anturin pois varaajasta, mutta mitään vaikutusta pumpun toimintaan ei sillä ollut. Mulla on varaajasta lähtevässä putkessa perinteinen viisarimittari, joka näyttää noin 50 astetta silloin kun pumppu on pysähtynyt. Toisin sanoen keskiosan anturin näyttämä 46-47 astetta pitänee paikkansa, kun yläosasta lähtevä vesi on luonnollisesti muutaman asteen kuumempaa. Edelleen askarruttaa, mikä ohjaa pumpun toimintaa käyttöveden puolella? Olen kokeillut nostaa käyttövesiasetuksista käynnistys- ja pysäytysarvoja, mutta niilläkään säädöillä ei ole ollut vaikutusta, vaan pumppu pysähtyy liian aikaisin. Pumppu tuottaa kyllä hyvin yli 60 asteista käyttövettä, mutta ongelma tosiaan on tuo liian lyhyt käyntiaika. Voiko käyttöpriorisoinnin ajoilla olla vaikutusta? Tällä hetkellä 15 min molemmilla puolilla ( KV ja lämmitys).

Poissa hoohöö

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 463
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe 1145-17 pari kysymystä
« Vastaus #3 : 16.04.11 - klo:13:19 »
mulla on 100% prioriteetti kv-lämmitykselle ja lattialämmitystalossa se ainakin tuntuu toimivan ok ei ehdi lattia jäähtymään kv-lämmityksen aikana, kannattaa kokeilla ja jos ei edelleenkään nosta varaajan lämpöä sinne pyydettyyn niin sitten kokeilisin käyttää virrat poikki laitteesta josko se auttas.