Alkaako pumppu käyttämään pelkästään sähkövastuksia, vai tulevatko vastukset avuksi heti kompuran käynnistyksen jälkeen vaiko vasta myöhemmin? Syttyykö toiseksi alin (4. ylin) ledi palaamaan samaan aikaan eli tällöin voisi olettaa olevan kyseessä "haluttu" toiminto, ja sen saa pois päältä lisäämällä SV-min aikaa. Samalla kannattaa tarkistaa myös LP-min ja LP-väli, ettei seisonta-aika käynnistysten välillä ole niin pitkä, että LP-min ja SV-min tulee täyteen (oma 1210 ei tosin tuosta LP-välistä välitä kuin LKV:n teon jälkeen, muulloin käynnistyy suht heti kun LP-min on täynnä?).
Mikäli tuo ledi syttyy myöhemmin, niin sama asia voi olla myös kyseessä, mutta mlp:n teho ei vaan saa kirittyä lämmöntarvetta kiinni, mutta tämän luulisi olevan tilanne vasta kovilla pakkasilla..?
Nuo oikeat arvot / alkuarvaukset riippuvat siitä, onko kyseessä patteri- vai lattialämmitystalo. Itsellä lattialämmitystalossa arvot ovat LP-väli 40 min, LP-min 140 ja SV-min 60, mutta tuon voi kasvattaa 200 tai ylikin, jos maapiirissä riittää potkua (itsellä alimitoitettu kaivo ja siksi melkein minimi SV-min).