Pumppu ollut käytössä noin vuoden verran ongelmitta mutta eilen pumppu oli sammunut ja vikavirtasuoja lauennut.
Käänsin vikavirtasuojan On-asentoon ja aluksi pumppu näytti käynnistyvän ihan normaalisti mutta kompura piti
todella suurta meteliä => sitten syttyivätkin punaiset ledit ja kompura sammui. Hälytyslogi näytti hälytysnumeroa 5 =
väärä vaihejärjestys. Kun kaksi vaihejohdinta käänsi ristiin pumppu alkoi taas toimimaan normaalisti.
- miten voi olla mahdollista, että vuoden käytön jälkeen vaihejärjestys on väärä (sähkökytkentöjä tehty viimeksi vuosi sitten)
- voiko vikavirtasuojakytkin jotenkin aiheuttaa kyseisen ongelman (tarviiko MLP olla vikavirtasuojakytkimen takana)