Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika  (Luettu 6299 kertaa)

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« : 12.11.08 - klo:19:55 »
Nibe 1140-15 ollut nyt käytössä 9 päivää. Käynnistyksiä on ollut 152 ja käyntiaika 41 tuntia. Päivässä siis keskimäärin 17 käynnistystä ja käyntiaika n. 16 minuuttia.
Vuodessa tällä menolla 6100 käynnistystä. Miltä se kuulostaa, onko muilla samanlaisia arvoja ?
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Re: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« Vastaus #1 : 12.11.08 - klo:21:28 »
Kannattaisi varmaan säätää asteminuutteja isommiksi, jos tehdas asetuksissa. Katso mitä muut nibeisti ovat asiasta miettineet:TOPIC asteminuutit:

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1301.0

Puskuria sinulla jo onkin 300L se on hyvä asia.
« Viimeksi muokattu: 11.12.12 - klo:14:26 kirjoittanut tomppeli »
Lämmitettävä 240m2

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« Vastaus #2 : 20.11.08 - klo:18:55 »
Kiitos neuvoista. Keskustelua asteminuuteista löytyy paljon.

Tänään laskin uudet arvot marraskuun osalta:
-Kaikki sähkö: 35 kWh/pv
-käynnistyksiä 14 kpl/pv (-> 5110 /vuosi)
-käyntiaika 16 min/krt

Kompuran käynnistysarvo edelleen -60asteminuuttia, rinnakkaissiirto -3. Onko muilla käynnistyksiä vuodessa enemmän kun tuo 5110 ?
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.

Poissa satakieli

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« Vastaus #3 : 21.11.08 - klo:14:54 »
2600 tuntuia käyntiaika. 4600 käynnistystä.
keskimäärin 1.77 käynnistystä/tunti

~14kk pumppu käytössä.

nibe 1240 laite. 6kW

kaikkisähkö: 10500Kw/h      sähköt kytkettynä ~19kk. sis kaiken.

puita poltettu muutama pesällinen.
« Viimeksi muokattu: 21.11.08 - klo:14:57 kirjoittanut satakieli »

Poissa Honda

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Mopo
Re: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« Vastaus #4 : 07.12.08 - klo:07:45 »
Tässä myös marraskuun 2008 tilastot

(Kellarikerros betonielementtiä, kaksi muuta puuta 200mm villaa + 38mm tuulensuoja)
Sisälämpötila säädetty niben huoneanturilla 23 C
Kellarikerros 21C, huoneissa 23-24C

                       kok             /vrk
Kylmä vesi     3588 L        120 L
Lämmin vesi   2088 L          70 L
NIBE sähkö      689 kWh    23.0 kWh
Muu sähkö       503 kWh    16.8 kWh
NIBE tunnit      332 h         11.1 h/vrk)
NIBE kerrat     197 krt         6.6 krt/vrk)
NIBE h/krt       1.7 h/krt

Minulla myös käyttöveden lämmitys "ikkuna" laaja eli 45/55C
Takkaa lämmitetty 2 krt
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a

Poissa Peter08

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Käynnistyksien lukumäärä ja käyntiaika
« Vastaus #5 : 06.04.09 - klo:21:26 »
Lisää lukuja:

kaikki sähkö
helmikuu 65 kWh/pv
maaliskuu 54 kWh/pv

3.11.08 - 5.4.09
2490 käynnistystä = 16 kpl/pv
1191 t käyntiaika = 7,73 t/pv
kaikki sähkö 7560 kWh = 49 kWh/pv

Kompuran ottoteho näyttäisi olevan max 4,4 kW, mistä arvio Niben käyttämästä sähköstä 1191 x 4,4 = 5240 kWh => 34 kWh / pv. Lisäsähköä 0 t.

Käyttökustannus siis 3,40 €/pv =  102€/kk talvikuukausina 3.11.08-5.4.09.
Nibe 1140-15, VPA 300/200, UKV 300, 2x370m (märkä savi), 850m3, 300m2, käynn. - 85 astemin. 2 tulisijaa. V. 2015 13.200 kWh kaikki sähkö. 2 henk.