Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Uudisrakennukset talo talli ”tiipe” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2025: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 345 m3 (24°C) 22,3 W/m2 2,89 kW 8 944 kWh
- Talon yläkerta 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 455 m3 (35°C) 42,6 W/m2 5,54 kW 14 218 kWh
- At/varasto 2025: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 33 m2, 92 m3 (29°C) 65,3 W/m2 2,16 kW 5 489 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 4,9 kPa 0,08 kW 715 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 10,67 kW 29 366 kWh
• Kiinteistö yhteensä 293 m2 32 695 m3 5,3 COP 10,3 kW 29 366 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 714 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,3 kW 26 652 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 652 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,7 kW 32 652 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 293 m2 111 kWh/m2 4,8 SCOP 11,7 kW 32 652 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 32 652 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 25895 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,8 SCOP) 9,5 kW 25 895 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 757 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 757 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 893 kWh
• Tarvitaan vähintään 266 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 266 m
- Kaivon aktiivisyvyys 261 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 266 m. Putkea kaivossa yhteensä 532 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 569 ltr - 14 min 28 s 156 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 927 ltr - 22 min 23 s 98 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 716 ltr - 18 min 1 s 82 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1004 ltr - 24 min 39 s 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- Kostea savi, vähintään 691m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 684 ltr - 16min 31s 37 kPa = 0,37 bar
...
- Laskelmassa ei ole mukana autokatoslaajennusta.
- Laskelman lähtötiedoissa voi olla virheitä. Voisitko tarkistaa ja ilmoittaa niistä.
- Uima-allas ei ole mukana laskelmassa, koska se ei ilmeisesti ole talvikäytössä....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit:
Boldasin vastaukseeni tuon maininnan uima-altaasta.