Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Veron” VIRRAT (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1954: -Patterilämmitys, 18°C, 25 m2, 53 m3 (54°C) 38,5 W/m2 0,96 kW 2 708 kWh
- Keskikerros 1954: -Patterilämmitys, 22°C, 152 m2, 380 m3 (54°C) 54,3 W/m2 8,25 kW 23 641 kWh
- Talon yläkerta 1954: -Patterilämmitys, 21°C, 50 m2, 115 m3 (54°C) 60 W/m2 3,00 kW 7 648 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 12,21 kW 33 997 kWh
• Kiinteistö yhteensä 227 m2 37 175 m3 3,7 COP 11,9 kW 33 997 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 318 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,1 kW 31 679 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,239 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 37 179 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,2 kW 37 179 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 227 m2 164 kWh/m2 3,7 SCOP 13,2 kW 37 179 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 37 179 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 13,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 13,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 27094 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,7 SCOP) 9,7 kW 27 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 085 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 085 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 286 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 286 m
- Kaivon aktiivisyvyys 280 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 286 m. Putkea kaivossa yhteensä 572 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 14 min 25 s 190 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 984 ltr - 22 min 9 s 119 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 766 ltr - 17 min 59 s 104 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s 59 kPa = 0,59 bar
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus 3xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1036 ltr - 23 min 48 s 44 kPa = 0,44 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 772m = 2x390 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 752 ltr - 16min 56s 47 kPa = 0,47 bar
...
Liitin koko laskelman viestiisi, jotta voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.