Kirjoittaja Aihe: Nibe F1155 asteminuutit  (Luettu 308 kertaa)

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1155 asteminuutit
« : 18.02.25 - klo:17:49 »
Hei,

olen kahlannut aikaisemmat ketjut aiheesta, mutta silti kaipaisi viisaampien avustusta.

Nibessä (F1155) on seuraavat asteminuuttia koskevat tiedot:

-Nykyinen arvo
-Käynnistä kompressori
-Käynnistysero lisälämpö
-Lisälämm.portaiden ero

Ymmärrän kaksi ensimmäistä; "nykyinen arvo" ja "käynnistä kompressori".

Kahta alinta, niiden sielunelämää, en ole yrityksistä huolimatta ymmärtänyt. Ohjekirjat (käyttö- ja asentajan ohjekirjat) eivät anna tähän mitään vastausta.

Voisiko joku ystävällisesti selittää mitä ovat "käynnistysero lisämpö" ja "lisälämm.portaiden ero"? Yksinkertaisesti ei ole mitään hajua mitä nämä arvot ovat ja tätä vasten ei ole käsitystä mitä näiden arvojen tulisi olla, eli haastava asettaa näihin mitään lukuja -- sikäli kun niitä on tarkoitus muutella.

Kiitos etukäteen niille, jotka vaivautuvat auttamaan. Kiitos.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1155 asteminuutit
« Vastaus #1 : 18.02.25 - klo:21:19 »
Hei,

olen kahlannut aikaisemmat ketjut aiheesta, mutta silti kaipaisi viisaampien avustusta.

Nibessä (F1155) on seuraavat asteminuuttia koskevat tiedot:

-Nykyinen arvo
-Käynnistä kompressori
-Käynnistysero lisälämpö
-Lisälämm.portaiden ero

Ymmärrän kaksi ensimmäistä; "nykyinen arvo" ja "käynnistä kompressori".

Kahta alinta, niiden sielunelämää, en ole yrityksistä huolimatta ymmärtänyt. Ohjekirjat (käyttö- ja asentajan ohjekirjat) eivät anna tähän mitään vastausta.

Voisiko joku ystävällisesti selittää mitä ovat "käynnistysero lisämpö" ja "lisälämm.portaiden ero"? Yksinkertaisesti ei ole mitään hajua mitä nämä arvot ovat ja tätä vasten ei ole käsitystä mitä näiden arvojen tulisi olla, eli haastava asettaa näihin mitään lukuja -- sikäli kun niitä on tarkoitus muutella.

Kiitos etukäteen niille, jotka vaivautuvat auttamaan. Kiitos.

Arvolla Käynnistä kompressori (esim. -60) käynnistyy kompressori ja jos kompressorin teho ei riitä ja lämmitysvelka kasvaa (=asteminuutit laskevat), niin lisävastuksen ensimmäinen kW tulee avuksi kun asteminuutit ovat laskeneet arvoon käynnistä kompressori - käynnistysero lisälämpö (esim. -60-400)=-460).

Jos lämmitysvelka kasvaa edelleen Lisälämm.portaiden ero - määrällä, niin seuraava lisävastuksen kW alkaa auttamaan lämmön teossa. Tehdasasetus on -100AM, niin toinen kW tule mukaan arvolla -60-400-100=-560AM.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1155 asteminuutit
« Vastaus #2 : 18.02.25 - klo:21:32 »
Nöyrin kiitos, nythän tämä selvisi. Kiitos.