Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT maalämposaneeraus, Jyväskylä  (Luettu 127 kertaa)

Poissa wecs

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Tarkoitus olisi ostaa uusi lämpöpumppu vanhan Lämpöässän V10 (12-16) tilalle, Niben pumppuja olen katsellut mutta mietityttää riittääkö S1255-12 vai pitäisikö ottaa S1255-16. Lämpöässän keskimääräinen kuluts viimeiseltä 10 vuodelta on ollut 12,1MWh ja esim 2015 vuoden kulutus oli 11,7MWh. Kaivon syvyys on myös kysymerkki kun aikanaa tehtiin 175m kaivo mutta sen halkaisija on 160mm ja sinne asennettiin 3 putkea, kaksi alas ja yksi ylös.

Tässä tietoja mitoitus varten

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Jyväskylä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2002, kaksikerroksinen talo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Nykyinen lämpöpumppu Lämpöässä V10 12-16kW, Kaivon syvyys 175m, 160mm kaivo, kolme putkea 525m, lämpöpumpun keskimääräinen kulutus viimeiseltä 10 vuodelta 12,1Mwh/a
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto vesipatterilla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 200mm eristettä seinissä
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta, ala ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Huoneistoala 181m2, kokonaisala 202m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta 2,8m ja yläkerta 2,6m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maavarainen laatta 150mm eristettä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? kivivilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Erillinen lämmin autotalli 55m2, sisälämpötila ~16C, lämpökanaali 25m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.


Terv, Pasi Mannermaa
« Viimeksi muokattu: 09.04.25 - klo:19:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT maalämposaneeraus, Jyväskylä
« Vastaus #1 : 09.04.25 - klo:19:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + erillinen autotalli  ”wecs”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 266 m3  (31°C)   30,4 W/m2   2,89 kW   9 888 kWh
- Talon yläkerta 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 95 m2, 247 m3  (30°C)   26 W/m2   2,47 kW   7 135 kWh
- Autotalli 2002: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 55 m2, 132 m3  (25°C)      71,6 W/m2   3,94 kW   8 303 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 25m, dT=3K      10,5 kPa   0,22 kW   1 888 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   9,52 kW   27 214 kWh
• Kiinteistö yhteensä   245 m2   29 336 m3   5,7 COP   9,2 kW   27 214 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 275 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,4 kW   24 939 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,191 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   29 339 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,2 kW   29 339 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   245 m2   120 kWh/m2   5,2 SCOP   10,2 kW   29 339 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      29 339 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23721 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 5,2 SCOP)   8,4 kW   23 721 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 618 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 618 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 937 kWh

• Tarvitaan vähintään 257 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   257 m
- Kaivon aktiivisyvyys 251 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 257 m.   Putkea kaivossa yhteensä 514 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 552 ltr - 15 min 6 s      126 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 900 ltr - 23 min 26 s   80 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 693 ltr - 18 min 46 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 976 ltr - 25 min 44 s   39 kPa = 0,39 bar
...
Laitoin koko laskelman liitteeksi, jotta voi itse korjata virheelliset lähtötiedot.

Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.