F1255 lorisee
« : 22.12.24 - klo:16:37 »
Hei,

Olen uusi maalämmön käyttäjä. Talolla/maalämmöllä ikää n 5v. Nyt suht lyhyen oman asumisen jälkeen maalämmöstä kuuluu kovaa lorinaa ja virtausta mitä ei aiemmin kuulunut. Lorina kuuluu keruupiirien putkista. Katsoin myös keruupiirin paineen, joka on laskenut nollaan. Mikähän voisi olla vikana? Hajoaako koko laite ja tulee evakkoon lähtö? Huoltoakaan ei tahdo jouluna saada. Talossa vielä lämmintä.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 427
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 lorisee
« Vastaus #1 : 22.12.24 - klo:16:59 »
Sinulla on ilmeisesti kalvopaisunta-astia kun on painemittarikin. Onko keruun putkissa ilmanpoiston mahdollisuutta? Minä pysäyttäisin kiertovesipumpun ja pääätäisin ilmaa poistimista. Sitten pitää kyllä saada pumpattua uutta Naturaa putkistoon. No siihen pitäisi olla pumppu ja Naturaa kotosalla, harvemmin on. Jotkut lisää pelkkää vettä hätätapauksessa. Tässä yhteydessä tulee mieleen mikä lienee kalvopaisunnan esipaine?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: F1255 lorisee
« Vastaus #2 : 22.12.24 - klo:18:14 »
Lainaus
Tässä yhteydessä tulee mieleen mikä lienee kalvopaisunnan esipaine?
Tämän voisi tehdä, jos sillä pääsisi eteenpäin.
Tarvitaan auton rengaspaineen mittari.
Paisunta-astian päässä on samanlainen venttiili mitä on autonrenkaissa. Yleensä se on piilossa jonkin muovilärpykän alla.
- Mittaa paine tästä venttiilistä ja katso samalla keruupiirin paine.
- Paina venttiilin karaa ja katso mitä venttiilistä tulee?
    - Ilmaa
    - Wiinaa
    - Ei mitään

Tuo nesteen lisäys on yleensä ammattilaisen hommaa, koska tavallisella tallaajalla ei yleensä ole tarvittavia työkaluja.
Ota valokuva missä näkyy mahdollisimman hyvin keruuputkisto ja paisunta-astia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 lorisee
« Vastaus #3 : 22.12.24 - klo:19:05 »
Voihan tuonne vettä lisätä ihan vesiletkulla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 lorisee
« Vastaus #4 : 22.12.24 - klo:22:37 »
Jos se on nyt paineeton, niin saisiko siihen painemittarin alapuolelle lisättyä T-kappaleen ja sulun, johon sopiva liitin päähän täyttöä varten ? Tai hätätapauksessa voi saman tehdä johonkin automaattisen ilmaimenkin kohdalle, jos sattuu olemaan. Laittaa nyt sinne vettä ja seuraavan kerran jotain tuhdimpaa, jos sattuu enemmän menemään. Pari ämpärillistä vettä ei vaikuta yhtään mitään litkun ominaisuuksiin, jos ensimmäistä kertaa hätätäyttöä tehdään.
« Viimeksi muokattu: 23.12.24 - klo:12:04 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.