Maalämpöpumppu Thermia Diplomat Optimum 6 on viime aikoina alkanut pitää aiempaa kovaäänisempää kilinää/pärinää käydessään. Kompuralla (ZH15K4E-TFD-524) käyttötunteja on 38 500 h. Kädellä kokeiltuna kompura tuntuu tärisevän melkolailla ja lauhdutinkin hytkyy ihan silminnähden, kun kuumakaasun putki välittää värinöitä lauhduttimelle. En osaa sanoa millaista tärinää kompura on aiemmin pitänyt, eli onko tärinän suhteen tullut muutosta vai ei.
Kompressorin ottamat vaihevirrat ovat kylmiltään (pidemmän lepohetken jälkeen) käynnistymisen alussa luokkaa 3,5 A.
Kuuman käyttöveden tuotannon loppuhetkellä vaihevirta on jo todella lähellä lämpöreleen 4,9 ampeerin asetteluarvoa.
Laitan tähän alle valokuvan vaihevirroista mitattuina käyttöveden tuotannon loppuhetkellä:

Pehmokäynnistimen olen mitannut ja se toimii täydellisesti.
Täältä foorumilta olen lueskellut, että sam68:n mukaan hyvin toimivan Thermian maalämpöpumpun kuumakaasun ja lauhduttimen menoveden välisen erotuksen tulisi olla enintään 35...40 C.
Päteekö tämä nyrkkisääntö aivan kaikissa toimintapisteissä?
Laitan tähän alle kuvan tuosta erotuksesta, luettuna käyttöveden tuotannon viimehetkellä:

Mitä mieltä raati on, pitääkö kompura vaihtaa välittömästi ennen talven tuloa, vai voiko kestää vielä vuosia?