Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo  ”PeraK”   MÄNTSÄLÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 155 m2, 446 m3  (22°C)   26,4 W/m2   4,09 kW   11 208 kWh
- Talon yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 157 m2, 432 m3  (33°C)   35,9 W/m2   5,64 kW   14 844 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   9,73 kW   26 052 kWh
• Kiinteistö yhteensä   312 m2   877 m3   5,3 COP   9,4 kW   26 052 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 677 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,4 kW   23 375 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 775 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,4 kW   27 775 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   312 m2   89 kWh/m2   4,8 SCOP   10,4 kW   
27 775 kWh• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22004 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   8,4 kW   22 004 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 771 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 771 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 374 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 219 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,3 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 479 ltr - 13 min 38 s  102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 774 ltr - 21 min 8 s    67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 603 ltr - 17 min 1 s    56 kPa = 0,56 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 573m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 573 ltr - 15min 39s   29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.