Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + talousrakennus ”Lae” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Asuinrak I-krs 2007: -Patterilämmitys, 23°C, 136 m2, 407 m3 (50°C) 23,8 W/m2 3,22 kW 10 135 kWh
- Asuinrak II-krs 2007: -Patterilämmitys, 23°C, 102 m2, 264 m3 (50°C) 21,4 W/m2 2,18 kW 6 295 kWh
- Talousrakennus 2007: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 115 m2, 291 m3 (20°C) 35,3 W/m2 4,05 kW 6 849 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 14m, dT=4K 9,8 kPa 0,13 kW 1 158 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 9,59 kW 24 437 kWh
• Kiinteistö yhteensä 352 m2 961 m3 3,8 COP 9,1 kW 24 437 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -3 219 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,9 kW 21 218 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,323 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,73 kW 7 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 418 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,8 kW 28 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 352 m2 81 kWh/m2 3,6 SCOP 10,8 kW 28 418 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20580 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,6 SCOP) 7,9 kW 20 580 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 838 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 838 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 769 kWh
•
Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m. Putkea kaivossa yhteensä 420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 461 ltr - 13 min 19 s 92 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 576 ltr - 16 min 28 s 49 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 518m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 ltr - 14min 35s 23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.