Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö lämmitysmuodon vaihdon suunnittelun tueksi  (Luettu 583 kertaa)

Poissa Lae

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämmitysmuodon vaihto tulossa ajankohtaiseksi lähinnä pelletin hinnannousun (ja ehkä laiskuudenkin) vuoksi ja tavoitteena olisi käyttää olemassa olevaa varaajaa ja lämmityspiirejä suoraan hyväksi siirtyessä mahdollisesti maalämpöön.

Sijainti: Pori
Rakentamisvuosi: 2007

Asuinrakennus
Talotyyppi: Rossipohjainen 1,5 krs puutalo, ulkomitat 15 m x 9,5 m

                                  I-krs.   II-krs.
Huoneistoala 237 m2   135,5 m2    101,5 m2
Kerrosala      261 m2   148   m2   112   m2

Kokonaissisätilavuus n. 700 m3 (I krs huonekorkeus 3 m ja II krs 2,6 m)

Eristys:
-   Seinät (≈ 0,13W/m2K): 28 mm lauta, runkoleijona 25 mm, selluvilla 150 mm, huokolevy 12 mm, selluvilla 125 mm, paperi, umpilaudoitus,
        huokolevy 12 mm.
-   Alapohja (≈ 0,11W/m2K): Runkoleijona 25 mm, selluvilla 225 mm, huokolevy 12 mm, selluvilla 150 mm, paperi, lattialauta 28 mm
-   Yläpohja:
        o    II-krs sivut (Mansardikatto): Runkoleijona 25 mm, selluvilla 450 mm, paperi, umpilaudoitus, huokolevy 12 mm (≈ 0,11W/m2K)
        o   ”Katto”: selluvilla n. 550 mm, paperi, panelointi (≈ 0,1W/m2K)
-   Ikkunapinta-ala n. 40 m2, 1+3 lasirakenne (MS3E, ≈ 0,8 W/m2K)

Talousrakennus
Reunavahvistettu betonilaatta, puurakennus, 13,5 m x 8,5 m,
Pinta-ala 115 m2, huonekorkeus 2,53 m, sisätilavuus n. 260 m3
Vesikiertoinen lattialämmitys
Eristys:
-   Seinät: 28 mm lauta, runkoleijona 25 mm, selluvilla 200 mm, paperi, 2x kipsilevy
-   Yläpohja: selluvilla 450 mm, paperi, 2x kipsilevy
-   Nosto-ovet 2 kpl, leveys 2,5 m, uretaanieriste 50 mm.

Nykyinen lämmitysjärjestelmä
Talousrakennuksessa tekninen tila, jossa pelletillä toimiva vesikeskusjärjestelmä
-   Varaaja Akva Solar 1 000l
-   Lämmön- ja käyttöveden siirto taloon 14 m Upo Ecoflex putkistolla, joka asennettu maahan uretaanilevykoteloon, myös nousut.
Lämmityspiiri I: Talossa koneelliseen ilmanvaihtoon liitetty 12 kW vesipatteri
Lämmityspiiri II: Talon kosteiden tilojen lattialämmityspiiri (30 m2) sekä talousrakennuksen (115m2) lattialämmitys

Säätökäyrä:
T/°C      L1/°C       L2/°C
-20          48            34
 0            37            28
+20         19            24

Talon ilmanvaihto:
-   Pyöriväkennoinen ilmanvaihtokone (hieman ylimitoitettu, hyvä hyötysuhde)
-   Puhtaiden tilojen osittainen sisäilmankierto vesipatterin kautta
-   Huonekohtainen tulo- ja poistoilmaputkisto

Energian kulutus
-   Lämmin käyttövesi 4 henkilöä, lisäksi ”harrastustoiminta” lisännee 1-2 henkilön verran kulutusta
-   Talon sisälämpötila ollut tyypillisesti 22-23 °C   ja talousrakennuksen +14...+15 °C (jos ulkolämpötila >-10 °C, jos kylmempää, niin tallissa +11…+12 °C)
-   Taloussähkön kulutus 5 800 kW
-   Pelletillä tuotetun lämmitys- ja lämpimän veden energia (10 v ka. huomioituna kattilan hyötysuhde) 26 500 kW/vuosi.
-   Pellettipoltin näyttää tuottotehon ja perustalvena (-10...-15°C) maksimi teho ollut 8-9 kW ja kun pakkanen -25°C, niin maksimi teho ollut hetkellisesti 13 kW.
-   Kiertoilmatakasta huolimatta talossa ei ole poltettu klapiakaan, koskaan.

Maaperä:
-   n. 1 m humuskerroksen alla hienoa hiekkaa <1 m kerros, jonka alla on pehmeä savikerros n. 8- 10 m. Saven alla tiiviimpi silttikerros 33 metriin, jonka alla tiivis moreenikerros ja hieman tämän alapuolella kallio.
-   MP+2,4 m (N2000)

Tänks!
Lae
« Viimeksi muokattu: 16.03.24 - klo:20:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö lämmitysmuodon vaihdon suunnittelun tueksi
« Vastaus #1 : 16.03.24 - klo:20:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + talousrakennus ”Lae”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Asuinrak I-krs 2007: -Patterilämmitys, 23°C, 136 m2, 407 m3  (50°C)      23,8 W/m2   3,22 kW   10 135 kWh
- Asuinrak II-krs 2007: -Patterilämmitys, 23°C, 102 m2, 264 m3  (50°C)      21,4 W/m2   2,18 kW   6 295 kWh
- Talousrakennus 2007: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 115 m2, 291 m3  (20°C)   35,3 W/m2   4,05 kW   6 849 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 14m, dT=4K   9,8 kPa   0,13 kW   1 158 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   9,59 kW   24 437 kWh

• Kiinteistö yhteensä   352 m2   961 m3   3,8 COP   9,1 kW   24 437 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,2 kW   -3 219 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,9 kW   21 218 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,323 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,73 kW   7 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   28 418 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,8 kW   28 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   352 m2   81 kWh/m2   3,6 SCOP   10,8 kW   28 418 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         10,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -25 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20580 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,6 SCOP)   7,9 kW   20 580 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 838 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 838 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 769 kWh

Tarvitaan vähintään 210 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   210 m
- Kaivon aktiivisyvyys 204 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 m. Putkea kaivossa yhteensä  420 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 461 ltr - 13 min 19 s   92 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 576 ltr - 16 min 28 s   49 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 518m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 ltr - 14min 35s      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Lae

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö lämmitysmuodon vaihdon suunnittelun tueksi
« Vastaus #2 : 18.03.24 - klo:13:54 »
Kiitos paljon!

Nyt on selkeä kokonaisnäkemys tarjouspyyntöjen valmisteluun. Laskelma olisi hyvä, jos tulee haasteita tarjousten vertailussa ja ennenkaikkea tarvittaessa niiden kyseenalaistamisessa.

Aurinkoista kevään jatkoa
T:Lae