Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Perinnetalo ”Ooee” VAASA (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1870: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 78 m2, 191 m3 (36°C) 57,6 W/m2 4,49 kW 13 692 kWh
- Talon yläkerta 1870: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 78 m2, 168 m3 (37°C) 52,7 W/m2 4,11 kW 10 339 kWh
- Autotalli 1982: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 76 m2, 182 m3 (21°C) 49,2 W/m2 3,74 kW 6 902 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=4K 3,5 kPa 0,13 kW 1 110 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 12,47 kW 32 043 kWh
• Kiinteistö yhteensä 232 m2 541 m3 4,8 COP 12,2 kW 32 043 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 197 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,3 kW 29 846 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 33 846 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,1 kW 33 846 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 232 m2 146 kWh/m2 4,6 SCOP 13,1 kW 33 846 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 26442 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 10,4 kW 26 442 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 404 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 404 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 269 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 269 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 269 m. Putkea kaivossa yhteensä 538 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 575 ltr - 14 min 13 s 166 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 723 ltr - 17 min 42 s 89 kPa = Huono
-
Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 889 ltr - 21 min 36 s 51 kPa = 0,51 bar- Kaivo, painehäviö 0,71 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo putki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Vol 912 ltr - 22 min 8 s 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 707m = 3x240 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 806 ltr - 18min 55s 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.