Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Veikkaan” RIIHIMÄKI   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- 1. krs 2005: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 86 m2, 219 m3    20,3 W/m2   1,75 kW   5 592 kWh
- 2. krs 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 242 m3    34,4 W/m2   2,98 kW   7 711 kWh
- 3. krs 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 38 m2, 92 m3       42,1 W/m2   1,60 kW   4 068 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         30 W/m2   6,32 kW   17 370 kWh
• Kiinteistö yhteensä   211 m2   554 m3   3,8 COP   6,0 kW   17 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 068 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,3 kW   15 302 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 702 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,0 kW   19 701 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         1 kWh
 Yhteensä   211 m2   94 kWh/m2   3,6 SCOP   7,0 kW   19 702 kWh
•
 Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  (Optimiteho)    7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   5,1 kW   14 291 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 410 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   5 411 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 855 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 158 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m. Putkea kaivossa yhteensä  328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 355 ltr - 15 min 15 s   32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 341m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 323 ltr - 13min 27s   47 kPa = 0,47 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.