Kiitos selkeistä lähtötiedoista.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jpvain” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 100 m2, 270 m3 15,7 W/m2 1,57 kW 3 339 kWh
- 1. Krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 156 m2, 421 m3 23,8 W/m2 3,71 kW 10 025 kWh
- 2. Krs 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 254 m3 28,3 W/m2 2,66 kW 7 102 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m 27,94 kW 20 466 kWh
• Kiinteistö, 350 m2, 945 m3 5,6 COP 7,5 kW 20 466 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,2 kW -3 056 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 17 410 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,247 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 910 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,8 kW 22 910 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 350 m2 65 kWh/m2 0,0 SCOP 8,8 kW 22 910 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 7,2 kW 18 092 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 818 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 818 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 470 kWh
•
Tarvitaan vähintään 184 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 184 m
- Kaivon aktiivisyvyys 178 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 m. Putkea kaivossa yhteensä 368 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 394 litraa 72 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 496 litraa 41 kPa = 0,41 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 398 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 ltr 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.