Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Oletin, että rakennus olisi 1 -kerroksinen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Sanni” HOLLOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Omakotitalo 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 140 m2, 357 m3 39,2 W/m2 5,49 kW 17 696 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 5,49 kW 17 696 kWh
• Kiinteistö, 140 m2, 357 m3 5,4 COP 5,3 kW 17 696 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 645 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,7 kW 16 051 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 451 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,3 kW 20 451 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 140 m2 146 kWh/m2 0,0 SCOP 6,3 kW 20 451 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,1 kW 16 110 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 341 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 341 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 093 kWh
• Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m. Putkea kaivossa yhteensä 360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 386 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 387 m = 1 x 390 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 357 ltr 50 kPa = 0,5 bar...
Tämä on laskettu varsin niukoilla lähtötiedoilla, eikä siksi ole kovinkaan luotettava.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.