Maalämpö kahdelle talolle vaiheittain
« : 02.01.23 - klo:20:58 »
Moi,

Ollaan ostettu vanha talo ~60m2 jota ollaan tällä hetkellä peruskorjaamassa ympärivuotiseen käyttöön ja sinne joudutaaan rakentamaan talotekniikka kokonaan uusiksi (vain sähköt löytyy alunperin).  Ajatuksena olisi rakentaa tähän vesikiertoinen patterilämmitys joka sitten kytketään myöhemmin rakennettavan 140-200m2 omakotitalon (talojen etäisyys n. 10m toisistaan) johon tulisi lattialämmitys. Uudent talon rakentaminen mahdollisesti alkaa 2024-25 tai mahdollisesti ei ollenkaan

Nyt tässä on sitten mietinnässä sopiva lämmitysjärjestelmä vanhaan taloon joka mahdollistaa kytkeytymisen uuden talon maalämpöön. Ideana tällä hetkellä on ostaa käytettynä esimerkiksi Jäspin Ecowatti mihin sitten tuo maalämpö kytkettäisiin yhtenä energia lähteenä. Ainakin Ecowatin esitteen mukaan tämän pitäisi olla mahdollista.

Kaikki vinkin tervetulleita :)
« Viimeksi muokattu: 03.01.23 - klo:07:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Maalämpö kahdelle talolle vaiheittain
« Vastaus #1 : 03.01.23 - klo:07:10 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Laskelma on tehty hyvin hatarilla lähtötiedoilla ja siksi sitä ei voida pitää luotettavana!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Tapsuli”   TUUSULA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Vanha rakennus 1960: -Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 150 m3           57,1 W/m2   3,42 kW   7 585 kWh
- Uusi rakennus 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 160 m2, 416 m3          23,6 W/m2   3,78 kW   10 885 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 10m, dT=3K   14,2 kPa   0,11 kW   961 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   7,32 kW   19 431 kWh

• Kiinteistö,  220 m2,  566 m3       3,5 COP   7,02 kW   19 431 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   8,1 kW   23 831 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 520 kWh   0,52 kW   22 311 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 311 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   22 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   220 m2   101 kWh/m2   3,4 SCOP   8,0 kW   22 311 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,7 kW   15 823 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 487 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 488 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 125 kWh

Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 163 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m.   Putkea kaivossa yhteensä   334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 361 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 386 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Huomaa:
Jos kohde mitoitetaan kokonaan lattialämmitykselle, tulee lämmönkeruupiiristä tällainen:
Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys   187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 183 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m.   Putkea kaivossa yhteensä      374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa      52 kPa = 0,52 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.