Mitoituspyyntö okt Tampere
« : 13.12.22 - klo:12:19 »
Pyytäisin laskentaa seuraavanlaiselle rakennukselle. Jos jokin rakennuslupamateriaaleista löytyvä tieto auttaa, täydennän tietoja mielelläni. Isot kiitokset jo etukäteen!

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2014, alakerta puoliksi rinteen sisällä.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla (Enervent Pandion, hyötysuhde 76 %, tuloilman lämmitys päälämmitysjärjestelmään kytkettävällä vesipatterilla)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
13,6 * 8,0 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Betoniharkko 400 mm, EPS-eriste, U-arvo alla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta, joista alemman seinäpinta-alasta n. 1/3 maanpinnan alapuolella
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
166 m2 (83 m2 per kerros), lämmin ilmatilavuus 467 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta n. 2700 mm
Yläkerta keskimäärin n. 2900 mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, EPS 200 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ekovilla 400 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, osuus ulkoseinien bruttoalasta 13,6 %, U-arvo alla.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei ole.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
21,5 C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Seinäpinnat keskimäärin n. 0,155, ikkunat 1,0, yläpohja 0,08.
« Viimeksi muokattu: 13.12.22 - klo:15:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Tampere
« Vastaus #1 : 13.12.22 - klo:15:30 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Tetra”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2014: Kivi-Lattialämmitys, 21,5°C, 83 m2, 224 m3       26 W/m2   2,15 kW   6 584 kWh
- Talon yläkerta 2014: Laminaatti-Lattialämmitys, 21,5°C, 83 m2, 241 m3    35,1 W/m2   2,92 kW   7 398 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   5,07 kW   13 982 kWh

• Kiinteistö,  166 m2,  465 m3          5,4 COP   4,81 kW   13 982 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   5,9 kW   18 382 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 196 kWh   0,38 kW   17 186 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   17 186 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   17 186 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   166 m2   104 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   17 186 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,9 kW   13 473 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 713 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 713 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

Tarvitaan vähintään 162 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   162 m
- Kaivon aktiivisyvyys 156 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 162 m.   Putkea kaivossa yhteensä   324 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 351 litraa    30 kPa = 0,3 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 326 m = 1 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 307 litraa    43 kPa = 0,43 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Tetra

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö okt Tampere
« Vastaus #2 : 13.12.22 - klo:17:54 »
Kiitoksia erittäin paljon!

Pyysin tämänlaskelman vertailukohdaksi, koska talossa on nytkin maalämpöjärjestelmä, mutta kaivo vaikuttaa aika viileältä (keruuneste käyntijakson lopussa -1,5/-5 astetta, pakkanen -10 asteen luokkaa - käyntijaksojen välissä palaa kyllä niukasti plussalle pienellä teholla kierrättäen). Pumppu on teholtaan 6 kW ja kaivo 140 m, josta aktiivisyvyyttä muistaakseni 134 m. Toisaalta E-lukulaskelmassa näkyy olevan oletuksena, että 2000 kWh lämmöntarpeesta katettaisiin puiden polttamisella (tuo luku ilmeisesti häviöiden jälkeen). Pystyykö käyttämälläsi laskurilla arvioimaan, minkä verran tuo lisäenergia vaikuttaisi kaivon mitoitukseen? Puuta minulla ei pala noin paljon mitenkään, mutta sähkösaunaa voin kyllä lämmittää useammin, jos kaivon hyvinvointi sitä vaatii...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt Tampere
« Vastaus #3 : 13.12.22 - klo:20:23 »
2000 kWh apulämpöenergiaa muuttaa laskelmaa näin:

• Kiinteistö,  166 m2,  465 m3          5,4 COP   4,09 kW   13 982 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,93 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   5,0 kW   18 382 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 196 kWh   0,33 kW   17 186 kWh
- Vähennetään sähköllä tuottettu lämpö         -2 000 kWh   0,55 kW   15 186 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 186 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   166 m2   91 kWh/m2   4,6 SCOP   6,0 kW   15 186 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -39 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,9 kW   11 905 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 281 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 281 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 147 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys   147 m
- Kaivon aktiivisyvyys 141 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 147 m.   Putkea kaivossa yhteensä   294 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 322 litraa   28 kPa = 0,28 bar