Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hirsitalo ”Pappa Sönder” ASKOLA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Päätalo 1900: -Patterilämmitys, 21°C, 102 m2, 306 m3 90,1 W/m2 9,19 kW 21 822 kWh
- Navettarakennus 1957: Kivi-Lattialämmitys, 16,6°C, 126 m2, 265 m3 49,3 W/m2 6,21 kW 12 802 kWh
- Lämpökanaali Rauheat_DUO_PN6_40+40/140, pituus 41m, dT=4K 8,2 kPa 0,32 kW 2 783 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 69 W/m2 15,72 kW 37 407 kWh
• Kiinteistö, 228 m2, 571 m3 3,6 COP 15,42 kW 37 407 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,197 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,6 SCOP 16,5 kW 41 807 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 568 kWh 0,62 kW 40 239 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 40 233 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 40 228 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 6 kWh
Yhteensä 228 m2 176 kWh/m2 3,6 SCOP 16,0 kW 40 233 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 16,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 11,6 kW 29 007 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 226 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 6 kWh) 11 232 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 273 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 273 m
- Kaivon aktiivisyvyys 268 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 273 m. Putkea kaivossa yhteensä 546 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,8 l/s = 48 l/min = 2880 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 583 litraa 208 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 733 litraa 119 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 902 litraa 69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 925 litraa 64 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 664 m = 3 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 1 m. Vol 755 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.