Tein laskelmaan päivityksen hiukan muuttuneiden tietojen perusteella. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”falcone” versio B      ESPOO      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 127 m2, 356 m3           34,1 W/m2   4,33 kW   12 694 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   4,33 kW   12 694 kWh
ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      89,2%   3,86 kW   86,5%   10 980 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,0%   0,82 kW   15,9%   2 013 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C      -15,4%   -0,67 kW   -8,3%   -1 060 kWh
- maalämmöllä      3,6%   0,16 kW   7,5%   953 kWh
Vuotoilmat      7,2%   0,31 kW   6,0%   761 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   4,33 kW   100,0%   12 694 kWh
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY          
Alapohjat   127,0 m2   9 %   0,39 kW   20 %   2 508 kWh
Yläpohjat   127,0 m2   13 %   0,54 kW   10 %   1 328 kWh
Umpiseinän ala   127,4 m2   26 %   1,14 kW   22 %   2 775 kWh
Ovet   6,0 m2   5 %   0,21 kW   4 %   524 kWh
Ikkunat   33,0 m2   36 %   1,57 kW   30 %   3 844 kWh
Johtumat yhteensä   420,4 m2   89 %   3,86 kW   86 %   10 980 kWh
• Kiinteistö,  127 m2,  356 m3          6,0 COP   3,97 kW   12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   5,1 kW   17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 724 kWh   0,51 kW   15 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   15 770 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 770 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   127 m2   124 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   15 770 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -35 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   12 268 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 502 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               3 502 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 060 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 136 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   136 m
- Kaivon aktiivisyvyys 131 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 136 m.         Putkea kaivossa yhteensä      272 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 300 litraa      29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 264 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 257 litraa      39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.