Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« : 09.08.21 - klo:10:03 »
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Espoo, kallioinen tontti.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022, ei rinnetalo.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 56m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Puukuitueriste (ekovilla), 200-250mm (ulkoseinän kokonaispaksuus ei tiedossa)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 125m2 (1 kerros)
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,9m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja, eristepaksuus ei tiedossa, oletuksella.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puukuitueriste (ekovilla), 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset, normaalia hieman suurempi yhteisala (ei huomattavasti)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Asuinrakennus, 21-22C.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei tiedossa

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 10.08.21 - klo:14:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #1 : 09.08.21 - klo:17:32 »
Näin vähillä tiedoilla ei rakennuslupaprosessi ainakaan etene.
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa falcone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #2 : 09.08.21 - klo:18:47 »
Näin vähillä tiedoilla ei rakennuslupaprosessi ainakaan etene.

Kiitos tiedosta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #3 : 10.08.21 - klo:14:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”falcone”      ESPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 363 m3:   4,24 kW   11 282 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         4,24 kW   11 282 kWh

• Kiinteistö,  125 m2,  363 m3          5,3 COP   3,94 kW   11 282 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,184 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   5,1 kW   16 082 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 200 kWh   0,38 kW   14 882 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   14 882 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   14 882 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   125 m2   119 kWh/m2   4,1 SCOP   6,0 kW   14 882 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -36 °C
- Maasta kerätään          ( 4,1 COP)   4,9 kW   11 278 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 249 kWh

Tarvitaan vähintään 121 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   121 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 121 metriä.         Putkea kaivossa yhteensä      242 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 271 litraa   25 kPa = 0,25 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 242 metriä  = 1 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   35 kPa = 0,35 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa falcone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #4 : 11.08.21 - klo:08:26 »
Kiitokset tomppeli, tästä on jo suuri apu!

Laitan yv:tä laskelmasta, päivittelen kun tiedot (esim. U-arvot) päivittyy.

« Viimeksi muokattu: 03.09.22 - klo:08:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #5 : 11.08.21 - klo:09:15 »
Kiitokset sinulle, kun tulit mukaan foorumille..

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT - Espoo
« Vastaus #6 : 03.09.22 - klo:08:47 »
Tein laskelmaan päivityksen hiukan muuttuneiden tietojen perusteella. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”falcone” versio B      ESPOO      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 22°C, 127 m2, 356 m3           34,1 W/m2   4,33 kW   12 694 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   4,33 kW   12 694 kWh

ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      89,2%   3,86 kW   86,5%   10 980 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,0%   0,82 kW   15,9%   2 013 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +22 °C      -15,4%   -0,67 kW   -8,3%   -1 060 kWh
- maalämmöllä      3,6%   0,16 kW   7,5%   953 kWh
Vuotoilmat      7,2%   0,31 kW   6,0%   761 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   4,33 kW   100,0%   12 694 kWh

JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY          
Alapohjat   127,0 m2   9 %   0,39 kW   20 %   2 508 kWh
Yläpohjat   127,0 m2   13 %   0,54 kW   10 %   1 328 kWh
Umpiseinän ala   127,4 m2   26 %   1,14 kW   22 %   2 775 kWh
Ovet   6,0 m2   5 %   0,21 kW   4 %   524 kWh
Ikkunat   33,0 m2   36 %   1,57 kW   30 %   3 844 kWh
Johtumat yhteensä   420,4 m2   89 %   3,86 kW   86 %   10 980 kWh

• Kiinteistö,  127 m2,  356 m3          6,0 COP   3,97 kW   12 694 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   5,1 kW   17 494 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 724 kWh   0,51 kW   15 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   15 770 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,00 kW   15 770 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   127 m2   124 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   15 770 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -35 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   12 268 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 502 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               3 502 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 060 kWh

Tarvitaan vähintään 136 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   136 m
- Kaivon aktiivisyvyys 131 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 136 m.         Putkea kaivossa yhteensä      272 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 300 litraa      29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 264 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 257 litraa      39 kPa = 0,39 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.