Muutin laskelmaa uiusien tietojen mukaiseksi.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo + talousrakennus ”ST85” versio B TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 504 m3 47,6 W/m2 7,71 kW 22 542 kWh
- Talousrakennus 2022: Lattialämmitys, 21°C, 31 m2, 73 m3 54,8 W/m2 1,70 kW 4 606 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 5m, dT=4K 0,9 kPa 0,05 kW 413 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 9,46 kW 27 562 kWh
• Kiinteistö, 193 m2, 577 m3 5,4 COP 9,10 kW 27 562 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 10,2 kW 31 962 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 744 kWh 0,55 kW 30 218 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 218 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,20 kW 30 218 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 193 m2 157 kWh/m2 4,8 SCOP 10,2 kW 30 218 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,3 kW 23 876 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 342 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 342 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 129 kWh
•
Tarvitaan vähintään 261 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 14 m vedetöntä ja 14 m maaporausta. Poraussyvyys 261 m
- Kaivon aktiivisyvyys 247 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 261 m. Putkea kaivossa yhteensä 522 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa 120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 687 litraa 67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 849 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 565 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa 32 kPa = 0,32 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.