Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Omakotitalo/autotalli Keski-Suomi  (Luettu 826 kertaa)

Poissa KalaMan

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Tällaisilla tiedoilla:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
-Keski-Suomi
- Rakentamisvuosi? 2022
 -Onko rinnetalo? Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Uusi rakennus
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Konellinen ilmanvaihto Vallox 145, liesituuletin huippuimuri.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 45,5m, autotalli 37m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lamellihirsi 204mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2krs, alakerta ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo alakerta 113m2, yläkerta 46m2, autotalli 75m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,55m, yläkerta 2,4m, autotalli 2,9m.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen, eps eriste 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? hieman normaalia suurempi.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? on, 75m2 (84m2) Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? on, 15m pelkälle lattialämmitykselle.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) autotallissa tarkoitus pitää noin 15c lämpöä.
« Viimeksi muokattu: 12.04.22 - klo:13:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Omakotitalo/autotalli Keski-Suomi
« Vastaus #1 : 12.04.22 - klo:13:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset, talo ja autotalli lamellihirrestä ”KalaMan”   VIITASAARI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C   -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 113 m2, 288 m3    45,7 W/m2   5,16 kW   16 154 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 22°C, 46 m2, 110 m3    36,8 W/m2   1,69 kW   4 704 kWh
- Erillinen autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 75 m2, 218 m3 50,5 W/m2   3,79 kW   6 945 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 15m, dT=3K      5,9 kPa   0,13 kW   1 133 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   10,77 kW   28 936 kWh

• Kiinteistö,  234 m2,  616 m3          5,7 COP   10,38 kW   28 936 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   11,3 kW   32 936 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 072 kWh   0,71 kW   30 864 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 864 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,30 kW   30 864 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   234 m2   132 kWh/m2   5,0 SCOP   11,3 kW   30 864 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   9,3 kW   24 723 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 141 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 141 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 351 kWh

Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 284 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m.   Putkea kaivossa yhteensä   576 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 612 litraa   169 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa   88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 948 litraa   51 kPa = 0,51 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 637 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 731 litraa      15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.