Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:RMT talo ”Kostiant” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- 1krs varasto 1956: Patterilämmitys, 12°C, 35 m2, 70 m3 24,1 W/m2 0,84 kW 1 180 kWh
- 1krs lämmin 1956: Patterilämmitys, 21°C, 15 m2, 33 m3 37,5 W/m2 0,56 kW 1 745 kWh
- 2krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 121 m3 49,9 W/m2 2,75 kW 6 716 kWh
- 3krs 1956: Patterilämmitys, 21°C, 16 m2, 35 m3 126 W/m2 2,02 kW 4 947 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 6,17 kW 14 589 kWh
• Kiinteistö, 121 m2, 259 m3 4,0 COP 5,95 kW 14 589 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,096 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,53 kW 2 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 6,5 kW 16 789 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 168 kWh 0,45 kW 15 621 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 15 621 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,40 kW 15 620 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 121 m2 129 kWh/m2 3,8 SCOP 6,4 kW 15 621 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,4 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 4,8 kW 11 537 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 084 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 084 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 135 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m. Putkea kaivossa yhteensä 280 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 308 litraa 27 kPa = 0,27 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 270 m = 1 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 257 litraa 36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.