Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituskohde Ii  (Luettu 1049 kertaa)

Poissa AntoJuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituskohde Ii
« : 22.03.22 - klo:19:48 »
Hei,

Olisin kiinnostunut mitoituksesta.
Alpha-innoTec PWZS 8 päästi öljyt ja kylmäaineet pihalle pyörittyään 5,5 vuotta. No nyt ajateltiin laittaa invertteri pumppu tilalle. Nibe??

Autotalli rakenteilla (170m2) pihalle ja olisi tarkoitus laittaa lämmitys siihen samalta maalämpö pumpulta. Meillä on 200m syvä lämpökaivo mutta ajattelin laittaa pihalle maapiirin kaveriksi. sille mitoitusta haetaan. Savi/hiekka maa.


OKT talo 200m2 vie n. 19000kwh/vuosi energiaa, 10hlö ja tallille 170m2 laskettu energian määrä 46755kwh/vuosi. tallissa laskettu +22 koko alalle mikä nostaa kulutusta.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Ii
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2009 talo, talli 2022
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. maalämpö 20000kwh/vuosi. Sähköllä lämpenee 30m2 mökki ja 10m2 varasto
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys ja talliin tulee myös lattialämmitys. tallin puoli max +10 astetta talvella. Harraste normi lämpö
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? talteenottolla Valloxi
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? FinnEps 350mm Insert u-arvo 0,14
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2.krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? talo 200m2 ja talli 180m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2750mm talossa. tallissa 4000mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? OKT 100m2 150mm finnfoam, autotalli 180m2 200mm finnfoam, maavaraisia molemmat
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? normaalisti isommat ikkunat  u-arvo  1 W,
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli, kanaalissa putkea 20m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) autotalli 110m2, +10, tallin harraste puoli 60m2 +22, okt +22
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Talli ulkoseinä 0,17. Talliin laskettu energia määrä 275kwh/m2, 46755kwh/vuosi

Menikö sekavaksi?! ::)
« Viimeksi muokattu: 23.03.22 - klo:21:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituskohde Ii
« Vastaus #1 : 22.03.22 - klo:20:02 »
Aloitan tutkimaan tätä.
Teen tämän vasta huomenna, keskiviikona.
Voin mahdollisesti joutua pyytämään lisätietoja.
Kurkistele tänne, jos olen laittanut toivomuksia lisätiedoista.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituskohde Ii
« Vastaus #2 : 23.03.22 - klo:20:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo autotalli ”AntoJuu”   II   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 275 m3    30,8 W/m2   3,08 kW   10 286 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 275 m3    31,2 W/m2   3,12 kW   8 899 kWh
- Talli 2022: Lattialämmitys, 10°C, 115 m2, 460 m3       42,7 W/m2   4,91 kW   6 588 kWh
- Talli, harraste 2022: Lattialämmitys, 22°C, 65 m2, 260 m3    42,1 W/m2   2,74 kW   8 447 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 20m, dT=5K      11,0 kPa   0,20 kW   1 717 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   14,04 kW   35 937 kWh

• Kiinteistö,  380 m2,  1270 m3          6,0 COP   13,27 kW   35 937 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,446 m3 / 50 °C   2,9 COP   2,51 kW   10 500 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   15,8 kW   46 437 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 240 kWh   1,10 kW   43 197 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   43 197 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,80 kW   43 197 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   380 m2   114 kWh/m2   4,8 SCOP   15,8 kW   43 197 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      15,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   13,2 kW   34 108 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 089 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 089 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 092 kWh

Tarvitaan 2 kpl 232 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m.   Putkea kaivossa yhteensä 464 m

- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 12 m. (Painehäviö 8,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   24 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 0,97 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,97 / 2 = 0,49 l/s = 29 l/min = 1746 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 994 litraa      67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1249 litraa   40 kPa = 0,4 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 954 m = 4 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 1166 litraa         23 kPa = 0,23 bar

...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.