Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset talo + autotalli ”Jormapi” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 135 m2, 373 m3 32,4 W/m2 4,36 kW 13 889 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 49 m2, 123 m3 55,2 W/m2 2,71 kW 5 945 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 35m, dT=5K 10,3 kPa 0,27 kW 2 404 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 7,34 kW 22 238 kWh
• Kiinteistö, 184 m2, 495 m3 6,1 COP 6,99 kW 22 238 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,187 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 8,0 kW 26 638 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 668 kWh 0,50 kW 24 970 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 24 970 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 184 m2 136 kWh/m2 5,1 SCOP 8,0 kW 24 970 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 6,7 kW 20 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 923 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 923 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 538 kWh
•
Tarvitaan vähintään 254 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 254 m
- Kaivon aktiivisyvyys 250 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 254 m. Putkea kaivossa yhteensä 508 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 546 litraa 83 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 686 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 549 m = 2 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 568 litraa 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.