Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Sastamala 176 m2 Saneerauskohde  (Luettu 816 kertaa)

Poissa htol

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Hei

Alkaa olla aika vaihtaa öljystä maalämpöön ja pohdinnan tueksi olisi mukava saada laskelma.

Omakotitalo, Sastamala
- Rakennusvuosi 1992
- Öljynkulutus n. 2100-2400 l/v, polttopuita leivinuunissa kuutio-pari.
- Lattialämmitys koko talossa
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, alkuperäinen vuodelta 1992, joten ei kovin hyvällä hyötysuhteella varmaankaan
- Rinnetalo, 2 kerrosta. Alakerta puoliksi maanalla
- Pohjan pinta-ala ulkoseinien mukaan 11.92 x 8.42 m, sisäpinta-ala n. 88 m2 / kerros
- Huonekorkeus n. 2.4m molemmissa kerroksissa.

- Yläkerta, ulkoseinä 200 mm villa, k = 0.21
- Yläpohja villaa 300 mm, k = 0,15
- Alakerta, seinät kevytsoraharkko 290 mm
- Alapohja maanvarainen betonilaatta, solumuovilevy 150 mm, k = 0.22
- 3 lasiset ikkunat, aika tyypillinen määrä ikkunoita
- Sisälämpötila 21-22°C

Kiitoksia!

t. Hannu
« Viimeksi muokattu: 07.03.22 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Sastamala 176 m2 Saneerauskohde
« Vastaus #1 : 07.03.22 - klo:13:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo ”htol”   SASTAMALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1992: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 211 m3    30,1 W/m2   2,65 kW   9 223 kWh
- Talon yläkerta 1992: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 211 m3    34 W/m2   2,99 kW   8 296 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         32 W/m2   5,64 kW   17 519 kWh

• Kiinteistö,  176 m2,  422 m3          5,8 COP   5,29 kW   17 519 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,3 kW   21 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 608 kWh   0,47 kW   20 111 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 111 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   20 111 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   176 m2   114 kWh/m2   4,8 SCOP   6,3 kW   20 111 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,2 kW   15 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 201 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 201 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 078 kWh

Tarvitaan vähintään 179 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   179 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 179 m.   Putkea kaivossa yhteensä 358 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 384 litraa   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 373 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.