Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Etelä-Savo  (Luettu 1286 kertaa)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Etelä-Savo
« : 18.11.20 - klo:13:22 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Etelä-Savo, Joroinen

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1950-1970, päärakennus hirsi 1950 (1,5 kerroksinen), laajennus puurunkoinen 1970 yhdessä tasossa

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Öljyä 2500l - 2800l per vuosi, puusauna lämpiää liki päivittäin, leivinuunissa 2-3m3 vuodessa

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Yksilehtiset patterit

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Laajennus 100mm villa, hirsi n.150mm, ulkopuolella 25mm tuulensuojalevy+panelointi tuuletusvälein

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Laajennus 1 kerroksessa, hirsitalon puoli 2 kerroksinen

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
~155m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2,4m, yläkerta 2,2m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Ei tiedossa tarkkaan, hirsipuoli todnäk roskavalu, laajennus laatan päällä

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ei tarkkaa tiwto, veikkaan, että purua ja villaa

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Kolmilasiset, normaalit kooltaan

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

Ajatuksena olisi laittaa maapiiri vanhaan peltoon (entistä järvenpohjaa), märkää multa/savimaata.
« Viimeksi muokattu: 18.11.20 - klo:15:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Etelä-Savo
« Vastaus #1 : 18.11.20 - klo:15:52 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jhaaja”   JOROINEN   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Alakerta hirsi 1950: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 144 m3:   3,15 kW   8 363 kWh
- Yläkerta hirsi 1950: Patterilämmitys, 21°C, 60 m2, 132 m3:   3,27 kW   7 975 kWh
- Laajennus 1970: Patterilämmitys, 21°C, 35 m2, 84 m3:   2,51 kW   6 501 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,93 kW   22 839 kWh

• Kiinteistö,  155 m2,  360 m3          3,6 COP   8,61 kW   22 839 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   9,7 kW   27 639 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 440 kWh   0,51 kW   26 199 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 199 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,70 kW   26 199 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 138   Luokka = D )   26 199 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
- Maasta kerätään       ( 3,4 COP)   7,0 kW   18 544 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 655 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 655 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   211 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   68 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 476 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Näppärin tapa koeponnistella vaakakeruun putket
« Vastaus #2 : 03.06.21 - klo:18:13 »
Pian olisi aika laittaa keuupiirit peltoon, 2x400m lenkit. Tulevat siten, että täytyy hitsailla ne kasaan 5x100m ja 1x300m kiepeistä.

Itse ajattelelin, että voisi olla viisasta ponnata ne ilmalla ennen kuin mättää maat päälle.

Olisiko hyviä niksejä, millä kilkkeillä tuo helpoiten onnistuisi? Kompura toki tiluksilta löytyy.