Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Tampere, RMT 1954  (Luettu 1249 kertaa)

Poissa kakkaroolari

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Tampere, RMT 1954
« : 02.03.21 - klo:21:10 »
Terve taas, pyydän kohteliaasti taas mitoitusapua jo toiseen kohteeseen (ensimmäisen lukemat tuntuivat menevän aivan nappiin, kiitokset siitä).

Tässä lähtötietoja:

- sijainti: Tampere
- Rakentamisvuosi: 1954
- Aikaisempi kulutus: "ei tiedossa, edellinen omistaja ei pitänyt öljylämmitystä kalliina, rakenteisiin tulossa myös muutoksia"
- Lämmönjako: patterilämmitys, kellariin asennetaan myös lattialämpö
- Ilmanvaihto: LTO, Ilto 440
- ulkomitat: 8 m X 8.7 m + kuisti 2.4 m * 4.1 m (sijainti: kellari + alakerta)
- Kerroksia: kellari, alakerta, yläkerta
- neliömäärät kerroksittain: kellari 56m2, alakerta 69m2, yläkerta 37m2
- huonekorkeudet kerroksittain: kellari 2.1m, alakerta 2.6m, yläkerta 2.4m
- Lämmitettävät kuutiot kerroksittain: kellari 117, alakerta 164, yläkerta 89
- Millaiset ikkunat: alakerta ja yläkerta, puu-alumiini eristyslasilla, kellari 7 kpl vanhoja ikkunoita 10X4
- Ei muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat: kellari 20, alakerta ja yläkerta 21

- Ulkovaipan tietoja alla, pinta alat mittailtu pikaisen omaisesti CAD:istä (pinta-aloissa ei ikkunoita)
- Ikkunapintoja sain yläkerroksiin 21.6 m2 (MSE puu-alumiini) ja kellariin 2.8 m2 (vanhat kaksilasiset)
- tontti tasamaalla, kellari on kauttaaltaan 75% maan alla, vain ylin n. 0,5 metriä on vasten ulkoilmaa.

US1 [pinta-ala: 92,7 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    13 mm : 0,055 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   100 mm :  0,08 W/mK (kylmasilta)
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Ilmarako              :    40 mm : 0,307 W/mK
Tiili                 :    85 mm :   0,5 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,44 W/m2K


US2 (ullakon vastainen) [pinta-ala: 40 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    13 mm : 0,055 W/mK
Lastulevy             :    13 mm :  0,13 W/mK
Mineraalivilla        :   150 mm : 0,045 W/mK (kylmasilta)
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
PuukuitulevyHuokoinen :    25 mm : 0,055 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,23 W/m2K


US3 (perusmuuri, pesutilat) [pinta-ala: 13,8 m2] :
Pintavastus(i)                      :  0,13 W/mK
Kipsilevy                :    13 mm :  0,21 W/mK
solumuovi, polyuretaania :    40 mm :  0,03 W/mK
Tiili                    :    85 mm :   0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton  :    40 mm :  0,16 W/mK
Betoni                   :   230 mm :     2 W/mK
Laasti (kalkkisementti)  :    25 mm :   0,8 W/mK
Pintavastus(e)                      :  0,04 W/mK
Uc: 0,47 W/m2K


US4 (perusmuuri) [pinta-ala: 43,4 m2] :
Pintavastus(i)                     :  0,13 W/mK
Laasti (kalkkisementti) :    25 mm :   0,8 W/mK
Tiili                   :    85 mm :   0,5 W/mK
Ilmarako, tuulettumaton :    40 mm :  0,16 W/mK
Betoni                  :   230 mm :     2 W/mK
Laasti (kalkkisementti) :    25 mm :   0,8 W/mK
Pintavastus(e)                     :  0,04 W/mK
Uc: 1,3 W/m2K


AP1 [pinta-ala: 56 m2] :
Pintavastus(i)                                    :  0,13 W/mK
Betoni                                 :    80 mm :     2 W/mK
solumuovilevy, paisutettu polystyreeni :   150 mm : 0,041 W/mK
Pintavastus(e)                                    :  0,04 W/mK
Uc: 0,26 W/m2K


YP1 (ullakon sivukkaat, kuisti) [pinta-ala: 36 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
Kipsilevy             :    13 mm :  0,21 W/mK
Ilmarako              :    50 mm : 0,307 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   400 mm :  0,08 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,18 W/m2K


YP2 (ylakolmio) [pinta-ala: 37 m2] :
Pintavastus(i)                   :  0,13 W/mK
Kipsilevy             :    13 mm :  0,21 W/mK
Ilmarako              :    50 mm : 0,307 W/mK
Puu                   :    22 mm :  0,12 W/mK
Sahanpuru             :   500 mm :  0,08 W/mK
Pintavastus(e)                   :  0,04 W/mK
Uc: 0,15 W/m2K

« Viimeksi muokattu: 03.03.21 - klo:19:42 kirjoittanut tomppeli »
Pirkanmaa, purulaatikko vm. 1960, kellari lattialämmitys, muu patterit,
LämpöÄssä VSI 8, 190 m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Tampere, RMT 1954
« Vastaus #1 : 03.03.21 - klo:19:42 »
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”kakkaroolari” 2   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 1954: Lattialämmitys, 20°C, 56 m2, 118 m3:   1,85 kW   8 156 kWh
- Alakerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 69 m2, 179 m3:   2,15 kW   7 738 kWh
- Yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 37 m2, 89 m3:   1,57 kW   3 960 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         5,57 kW   19 853 kWh

• Kiinteistö,  162 m2,  386 m3          3,7 COP   5,24 kW   19 853 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,17 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,4 SCOP   6,3 kW   24 653 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 496 kWh   0,38 kW   23 157 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 157 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,50 kW   23 157 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 113   Luokka = C )   23 157 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,7 kW   16 440 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 717 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 717 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 478 kWh

Tarvitaan 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 2 x 200 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.