Kirjoittaja Aihe: Nibe 1155 asteminuutti ja lämmitys ongelmia  (Luettu 9579 kertaa)

Poissa pithr

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 asteminuutti ja lämmitys ongelmia
« Vastaus #40 : 11.02.21 - klo:16:59 »
@jmaja
Lämmönkeruu sisään on käynyt minimissään -1.6 ja keruu ulos minimissään -4.2. Sähkövastuksilla ei ole käyty muutoksen jälkeen kertaakaan. Ja kokonais sähkönkulutuskin on pudonnut mukavasti per päivä, kun katsellut Fortumin palvelusta.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 003
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1155 asteminuutti ja lämmitys ongelmia
« Vastaus #41 : 11.02.21 - klo:17:12 »
Hieno homma! Mutta onhan noi jo sen verran kylmiä arvoja, että tilannetta on parempi seurailla. Nythän tuo ei anna keruu ulos mennä alle -6 C, mutta se taitaa olla jo aika kylmää.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2