Sinulla on iso talo lämmitettävänä. Ei siihen ihan pikkupumppu riitä. Vanhemmissa rakennuksissa ei energiatalouskaan ole ihan huipussaan.
Maalämmöllä lämmityskustannus ei ole kohtuuton.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Mika Koo” MIKKELI (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 18°C, 105 m2, 231 m3: 3,06 kW 7 630 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21°C, 110 m2, 275 m3: 5,63 kW 13 428 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21°C, 90 m2, 180 m3: 4,33 kW 10 328 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,03 kW 31 386 kWh
• Kiinteistö, 305 m2, 686 m3 3,7 COP 12,56 kW 31 386 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,17 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 13,7 kW 36 186 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 640 kWh 1,00 kW 33 546 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 533 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,00 kW 33 520 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 13 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 94 Luokka = B ) 33 533 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 13,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 9,5 kW 23 985 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 548 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 13 kWh) 9 561 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 241 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 241 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 482 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 12,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 155 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 86 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 53 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 51 kPa = Ok
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 592 metriä = 2 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.