Ei onnistu, 30 on minimi. Se on varmasti kirjotusvirhe, sivulla 21 on 30-55C.
Onko sinulla Geopro 202S käsikirja? Siellä kakki nämä parametrit on paljon parempi selvitetty!
Käynnistys = keskellä
Pysäytys = alaosa
Mutta sillä on muita parametrit joka ohjaa kompressori!
Lisää mietiskelyä (kun ei ole tuota käsikirjaa, eikä sitä vissiin netistäkään saa):
Kun säiliön
keskiosan lämpö laskee alle 30 asteen (alamin 30 ast.) niin kompressori käynnistyy...käy...käy...pysähtyy kun säiliön
alaosa saavuttaa alaminimi + alaerotus lämpötilan.
Mutta mitä ihmettä? Silloinhan säiliön
alaosan lämpö on 30 astetta + alaerotus --> 35-40 astetta.
Näinhän asia ei voi (toivottavasti) olla...olen varmasti käsittänyt jotakin väärin. Korjatkaa.
Jani
EDIT: saankin käsikirjan pdf:nä...katsotaan kohta lisää