mitoituspyyntö tampere Omakotitalo
« : 08.01.21 - klo:13:17 »
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tampere

- Rakentamisvuosi? UUDISKOHDE 2021 Onko rinnetalo? ei

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? vesikiertoinen lattialämmitys, kanaalia pitkin autotalliin.

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen ilmanvaihto, lämmöntalteenotolla

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus = talo 64,328mm talli 31,400mm

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? talo= mineraalivilla 200mm + mineraalivilla 45mm, paksuus 341mm talli= mineraalivilla 150mm, paksuus 269mm
 
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? talo= kerrosala 178m2, huoneistoala 154m2. talli= kerrosala 61m2 huoneistoala 52.1m2

- Huonekorkeudet kerroksittain? talo= talo olkkarikeittiö 3302mm 53m2, loput 2580mm. talli= 2980mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen lattia (80mm valu) eps 100 + 100mm, talli maanvarainen eps 100 + 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? talo= mineraalilevyvilla 100mm + 400mm puhallusvillaa, talli= mineraalilevyvilla 100mm + 150mm puhallusvillaa


- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? talossa isot ikkunat, täyslasia 4kpl x 2800mm olkkarissa. tallissa iso nosto-ovi 5000mm x 2750mm

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? talliin kanaalia pitkin 19,5m

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) talo +21, talli +20

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) talo= 636m3, talli= 220m3

Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!

No niin oiskohan siinä kaikki? ulkoporeamme tulee myös, saisiko sitä liitettyä maalämpöön? vai kannattaisiko se lämmittää ihan sähköllä?
« Viimeksi muokattu: 09.01.21 - klo:09:51 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: mitoituspyyntö tampere Omakotitalo
« Vastaus #1 : 09.01.21 - klo:09:50 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Jusu1”   TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 154 m2, 436 m3:      4,71 kW   14 816 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 20°C, 52 m2, 155 m3:      3,34 kW   8 662 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:   0,08 kW   679 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            8,13 kW   24 157 kWh

• Kiinteistö,  206 m2,  591 m3    5,1 COP   7,76 kW   24 157 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,143 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   8,9 kW   28 957 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 849 kWh   0,57 kW   27 108 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 108 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         8,80 kW   27 108 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 108   Luokka = C )   27 108 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään    ( 4,5 COP)   7,1 kW   21 047 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 061 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 061 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa  831 kWh

Tarvitaan 218 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,37 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   218 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,4 l/min = 1882 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 501 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.