Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: Maalaistalo vuosimallia 1956 öljystä maalämpöön?  (Luettu 1139 kertaa)

Poissa Tammiaho

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei, kuka voisi auttaa mitoituksen laatimisessa, kun nyt saamani tarjoukset ovat niin eri hehtaarilta?

Rakennuksen sijainti: Koria, Kouvola
Rakennusvuosi 1956
Öljylämmitys, 5 v Jäspi-kattila, öljyä kuluu n. 2500 l/v + polttopuuta pariin uuniin n. 10 m3/v + saunaan n. 7 m3/v. 3000 kg:n Tiileri uuni + keittiössä vuolukiven hella/leivinuuni ja yläkerran aulassa pieni uuni.
Vapaakiertoinen patterilämmitys, pl. puolet kellarista (ent. peruna-, mehu-, ja polttopuukellarit, joissa siis ei ole lämmitystä - vielä).
Painovoimainen ilmanvaihto
Talon ulkomitat noin 10 * 15 m. Eristeenä puru, seinän paksuus n. 20 cm + koolaukset ja ulkovuoren vaakalaudoitus.
Kellari (sisäkorkeus n. 2,3 m, josta maan alla n. 1,8 m), asuinkerros (sisäkorkeus 2,6 m), yläkerta (sisäkorkeus osin 2,4m, osin kylmävintistä tehty lämmintä varastotilaa, ei kuitenkaan vesipatterilla) - lattiapinta-alaa yhteensä liki 400 m2, mutta seuraavassa tarkemmin:
- kellari/patterilla lämmitetty pesutupa ja rappu = n. 15 m2 = 35 m3
- sauna, pesuhuone, käytävä, vesikiertoinen lattialämmitys n. 25 m2 = 58 m3
- kellari/kylmätilana n. 90 m2 (sis. pannuhuoneen) = n. 208 m3
- asuinkerros n. 130 m2, eli 340 m3
- yläkerta n. 200 m3 lämmintä ja kylmää vinttiä n. 30 m3
- alapohja maanvarainen betonilattia
- ikkunat 3 -lasiset vm. 2005 (ikkuna-ala lienee "normaali")
- lämpötilat asunnon huoneissa vaihtelevat 20 - 22 astetta.
- ulkomittojen kuutiomäärää en nyt pysty kertomaan (kiinteistöverossa kokonaisala 280 m2)
** Nyt on siis tarjottu 180 litraisesta, 3-12 KWh ja 200 m porakaivosta aina 600 litraiseen 7-25 KWh ja 2*160 metriseen kaivoon. Hintahaarukka on peräti 10.000 euroa ??? **
** ei oikein pysty tarjouksia vertailemaan ??
« Viimeksi muokattu: 29.10.20 - klo:17:33 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaa. Muutin laskelmaa. Ei juurikaan muuttunut. .
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tammiaho”   KORIA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C   -  menovesi lämpötila max 52 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Kellari 1956: Lattialämmitys, 15°C, 130 m2, 299 m3:   3,80 kW   6 688 kWh
- Asuinkerros 1956: Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 338 m3:   6,26 kW   14 591 kWh
- Yläkerta 1956: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 220 m3:   4,25 kW   9 920 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            14,31 kW   31 199 kWh

• Kiinteistö,  360 m2,  857 m3    3,8 COP   13,76 kW   31 199 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,37 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   15,1 kW   37 199 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 080 kWh   1,25 kW   34 119 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 119 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,00 kW   34 118 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 78   Luokka = B )   34 119 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      15,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   15,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,6 COP)   11,1 kW   24 591 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 527 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 528 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 2 kpl 151 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,82 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,41 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 147 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.       Poraussyvyys   151 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 151 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      302 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla painehäviö virtauksella 0,82 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,82 / 2 = 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 585 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   43 kPa = 0,43 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 20 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...

Tai sama, mutta yksi kaivo:
• Tarvitaan 246 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,82 l/s (= 49,2 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 242 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   246 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,82 l/s = 49,2 l/min = 2952 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   199 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   113 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   66 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,82 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   62 kPa = Huono
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 585 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   43 kPa = 0,43 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 29.10.20 - klo:17:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Tammiaho

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos oikein paljon.
Haluaisin tehdä seuraavan tarkennuksen: vain saunassa, pesuhuoneessa ja niiden eteisessä on saneeraus -lattialämmitys, omalla pienellä sähkömoottorilla. Pesutuvassa ja alakerran rapussa on patterit, samoin kuin asuinkerroksessa ja yläkerrassa (pl. kylmävintti).
Puulämmitystä jatketaan ja varmaan alentaa energiakulutusta edelleen, mutta ymmärrän, että mitoitus tulee tehdä ilman puulämmitystä.
Muuttavako nämä tiedot laskelmaa?
terv. Seppo