Mitoituspyyntö
« : 16.05.20 - klo:20:17 »
Hei,

sain täältä aivan loistavan mitoituksen uudiskohteeseemme, nyt kyseessä olisi ns. kakkosasunto. Nöyrästi kiitän jos saan mitoituslaskeman tähänkin. Auttaisi paljon. Pohdinnassa VILP tai maalämpö pattereilla.

Tiiliverhoiltu talo valmistunut 1976.

Pinta-ala 137 m2
Tilavuus n. 400m3
Puurunko, tiiliverhoiltu, alkuperäiset eristeet ylä- ja alapohjassa
Yhdessä tasossa, L-mallinen
Vesikiertoinen patterilämmitys
Öljylämmitys, kulutus vuositasolla ollut (asuttu läpi vuoden) n.2500 l/v (sisätilan lämpö ollut korke 24 astetta ja kokonaisveden kulutus 170m3)
Ikkunat alkuperäiset 3 kerros MEK, avattavalla luukulla
PV-ilmanvaihto

Sijainti Pirkanmaa, Tampereen leveyspiiri.

Nöyrin kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 17.05.20 - klo:15:36 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #1 : 17.05.20 - klo:09:07 »
Teen tähän laskelman tänään.
"Tilavuus n. 400m3" lienee rakennusluvan mukainen rakennustilavuus,
joka ei ole huoneiden sisätilavuus, vai onko huoneiden sisäkorkeus noin 2,92 m?
Voisitko täydentää:
- huonekorkeus,
- ulkoseinien yhteinen ulkopituus ja ulkoseinien koknaipaksuus,
- onko maanvarainen alapohja?

Poissa HEK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #2 : 17.05.20 - klo:10:28 »
Hei, iso kiitos.

Huonekorkeus on jotain 2,6m, joten oikea m3 luku lienee 350. Pahoittelut.

Pattereita 9 kpl, joista yksi on pitkä olohuoneen ikkunaseina alla. Pesuh sauna pukuh vesikiertoisella lattialämmityksellä n. 25 m2. Keittiössä lattia sähköllä n. 5 m2. Ikkunoita 11 kpl. Eristeet katolla 20 cm,  seinissä 15 cm lasivillaa. Kokonaispaksuus seinissä 25-30 cm.

Maanvarainen alapohja, styroxin ja betonilaatta (paksuutta ei ole juuri nyt käsilä).

Ulkoseinien kokonaispituus n.54 m.

Kiitos etukäteen.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö
« Vastaus #3 : 17.05.20 - klo:15:36 »
Tervetuloa uudelleen mukaan foorumille!
En saanut laskelmaa menemään ihan 2500 l lämmitysöljyn vuosiklutukseen, kun käytin laskelmassa suunnilleen rakennusanjakohda U -arvoja.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”HEK” 2   NOKIA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 39 °C  -  menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 1976: Patterilämmitys, 24 °C, 137 m2, 356 m3:   6,96 kW   23 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,96 kW   23 221 kWh

• Kiinteistö,  137 m2,  356 m3    4,1 COP   6,69 kW   23 221 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,107 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,83 kW   3 300 kWh
- Yhteensä         3,9 SCOP   7,5 kWh   26 521 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 296 kWh   0,37 kW   25 225 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 225 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,50 kW   25 225 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 160   Luokka = E )   25 225 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
- Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   5,7 kW   18 725 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 500 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 500 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

• Tarvitaan 195 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 191 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   195 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 195 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 390 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl   PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   41 kPa = 0,41 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 443 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.