Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Äijänkäppyrä”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 2011: Lattialämmitys, 22 °C, 127 m2, 330 m3:      3,48 kW   12 235 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 14 °C, 66 m2, 185 m3:      1,76 kW   4 636 kWh
- Varasto 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 38 m2, 84 m3:      0,95 kW   2 322 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 °C, 21 m:   0,23 kW   1 449 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,42 kW   20 642 kWh
• Kiinteistö,  231 m2,  599 m3    5,0 COP   5,99 kW   20 642 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,51 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   7,5 kWh   26 642 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,58 kW   24 594 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 594 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,50 kW   24 594 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 80   Luokka = B )   24 594 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -30 °C
- Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,0 kW   18 587 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 007 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 007 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 192 kWh
• Tarvitaan 203 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 199 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   203 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   406 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   48 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 464 metriä  = 1 x 464 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   76 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 464 metriä  = 1 x 464 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   27 kPa = 0,27 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.